PT二次电压不平衡的疑问? 一次中性点接上LXQ型消谐器后10kVPT二次电压不平衡,开口三角电压有10V,但在短接消谐器后10kVPT二次电压平衡,开口三角电压有0.27V,请教消谐器的配置对PT二次电压有影响吗?----------------------------------------------
我也碰到这个问题,哪个高人给指点一下 ----------------------------------------------
我也碰到这个问题,哪个高人给指点一下
我也遇到相同的问题,在未装消谐器时,三相电压平衡,装上消谐器后,三相相电压相关几乎达15%,三相线电压平衡.----------------------------------------------
可能是由于电压互感器三相励磁阻抗不平衡或者励磁电流中的三次谐波造成的,您可以在开口三角接一只200W 220V的白炽灯泡试一下能否解决问题。----------------------------------------------
开口三角电压有10V是高了点,三相电压互感器的伏安特性尽量相似。----------------------------------------------
关于这个问题,我公司有解决方案,楼上几位。请与我公司电话联系13851572715,会有专人在电话里给你们解答,必要时候可以email技术资料。记得说明是创迪电气论坛用户哦。:)----------------------------------------------
关于这个问题,我公司有解决方案,楼上几位。请与我公司电话联系13851572715,会有专人在电话里给你们解答,必要时候可以email技术资料。记得说明是创迪电气论坛用户哦。:)
哪就不要消谐装置啦,呵呵----------------------------------------------