* 差动保护CT极性问题!~  
 
  kokoad521  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4313&page=1
发贴心情  差动保护CT极性问题!~

110kV主变差动保护中.变高侧以流入主变为正极性.变低侧以流入主变为正极性.


而变高侧测量与计量组CT是否也以流入主变为正??


变低侧测量与计量组CT是否也以流入主变为正.??


看后台计量显示.变高侧有功为负.变低侧有功为正.


这说明变高变低的CT极性是相反的?


请大家发表意见.指正.


为盼..............


----------------------------------------------
2006-9-15 22:24:32感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4313&page=1 
  money2006  
  
 
发贴心情  期待中

如果是在发电厂,我觉得极性肯定是反了,发电厂怎么会发负有功呢


----------------------------------------------
2006-9-22 12:04:20 
  kokoad521  
  
 
发贴心情  
变电有点不同喔..学习中.期待高人指点.........
----------------------------------------------
2006-9-23 11:08:07 
  kokoad521  
  
 
发贴心情  
没人给意见啊.郁闷极了.
----------------------------------------------
2006-9-29 9:54:23 
  yan4171  
  
 
发贴心情  

主变差动保护回路的CT极性肯定是以流入主变为正极性。至于测量和计量回路,可以正常的潮流方向为正取CT极性,也可以跟差动回路取一样的极性。至于后台上读到正有功或负有功只是一个习惯问题而已。


在我们电网中的变电站,很多都存在不只一个电源,主变的功率方向是不定的,所以我们一般都是以流入主变为正取CT极性。只需要向值班员讲明如何正确读功率及正确读电度表就行了。


----------------------------------------------
2006-10-9 21:47:09 
  kokoad521  
  
 
发贴心情  

喔.楼主利害.....


解释得好明白啊.谢谢了.


----------------------------------------------
2006-10-17 12:11:08 
  redwater  
  
 
发贴心情  

CT的极性与方向并不完全是规定死的,所有的方向都是在一个参考方向的基础上指定出来的,参考方向的不同,就意味着不同的方向定义和结果。


对于CT的方向,可以有两种考虑,一种出对差动保护的考虑,它不需要具体判别电流到底是流入还是流出,而出于基尔霍夫原理只要求取矢量和,因此,只要所有的CT所定义的方向均指向被保护设备方向或全部与之相反即可。另一种则是出于负荷电流方向的考虑,它需要确切的电流流向,而单纯的电流只是一个正弦波,不能确定方向,只有与电压相结合,才能确切的指出功率方向,表现出电流的具体流向,由于功率计算往往以母线电压为电压采样点,一般以母线为基点,一般母线指向线路为正方向,同样为了统一CT方向,一般把CT指向母线定义为正方向。


这里要注意的是,CT的方向的形成有两部分,一个是CT一次的摆放,一个是CT的二次引出,出于同一个方向--P1指向母线为CT的一次摆放的基础,同以k1引出的作为正方向,那么,当P2指向母线的CT摆放方式下,k1引出就是反方向。关于CT一次摆放在考虑避免CT与开关之间故障时会有一定要求。


对于主变差动来说,如果以CT指向母线为正方向,那么关于CT所定义的方向均指向被保护设备方向或全部与之相反的定义就要相应改为靠近母线的CT为反方向,其它为正方向。


----------------------------------------------
2006-10-17 13:16:59 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器