220kV高压侧复合电压保护问题南自GPST1200系列变压器保护高压侧复合电压方向过流I段和II段第一时限都去跳高压侧母联开关,请问这是考虑到什么?为什么不直接去跳变高开关呢?----------------------------------------------
南自GPST1200系列变压器保护高压侧复合电压方向过流I段和II段第一时限都去跳高压侧母联开关,请问这是考虑到什么?为什么不直接去跳变高开关呢?
这样可以缩小停电范围----------------------------------------------
这样可以缩小停电范围
我们这里浙江版的高压侧复合电压方向过流I段第一时限跳中压侧开关的,二时限跳三侧,怎么解释啊----------------------------------------------
我们这里浙江版的高压侧复合电压方向过流I段第一时限跳中压侧开关的,二时限跳三侧,怎么解释啊
当高压侧发生故障时,对于并列运行的多个变压器来说,无法区分故障点是在哪个主变范围内的,通过跳开母联,可以第一时限分离出故障区域,然后第二时限跳故障主变。----------------------------------------------
这主要是整定上的配合考虑,设置先跳母联其原理基本上按5楼的说法,有些地方不设跳母联的时间,直接跳主变开关页没有问题,这样无非就是损失些可靠性更好的保护主变。 就现在的复压过流保护一般整定上可能都指向系统,作为系统的后备,无论先跳母联还是先跳主变开关其始终是后备功能,在时限上肯定要比系统上其他保护慢(母差,线路或另一台联变的主保护),在目前保护设备的配置,这些后备保护动作的机会已经很小了。