* 求救关于功率的一些问题?  
 
  不可思议  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=4348&page=1
发贴心情  求救关于功率的一些问题?

工作中遇到一些问题,请各位大哥指教!


站用变运行的时候发现主控室测控装置有功、无功功率均显示为负,进去装置看A相电流与电压夹角为223度,量一下电压正常,Up=220v,后来把B、C 两相对调一下发现无功、有功均为0,角度没变,后来发现站用变负荷开关的CT极性接反,调换了一下极性,功率显示正常,且电流电压夹角为23度。保护装置厂家有提到其装置功率算法只取A相电压电流。


请教一下为什么A相电压电流的夹角为223度?调相后为何功率显示为0?功率算法跟极性接法有什么关系?调极性后为什么其夹角为23度?


----------------------------------------------
我的个人主页,欢迎访问
www.8qu.net/register.asp?net=lweil577
2006-9-27 23:20:27感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=4348&page=1 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器