* 求助,变压器运行声音过大  
 
  suifenglin  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=439&page=1
发贴心情  求助,变压器运行声音过大

我们这里有两台西门子的180MW的变压器并列运行,强油风冷。2号变的220kV和110kV侧采取中性点直接接地方式。1号变不接地。但在运行中发现中性点接地的变压器声音不规律的时大时小。但变化不很频繁。一个小时左右变化一次吧。我们将1号变的中性点接地,2号变的中性点断开,在1号变发现了同样的问题。


在电能监测仪上,A、B、C三相谐波电压不平衡,A相在1%左右,B、C两相在0.5%左右,但给出的正常范围是不大于2%.检测班测过谐波但他们说没有问题。

这两台变压器每台负荷在110MW左右,所带负荷只有110kV,10kV为所用变。110kV所带负荷为首钢的迁钢分公司。负荷很均匀,一天内没有大的变化。

----------------------------------------------
2005-3-9 13:03:53感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=439&page=1 
  miaojf  
  
 
发贴心情  
电压等级是220/110/10KV吗?
----------------------------------------------
miaojf
2005-3-9 16:50:08 
  suifenglin  
  
 
发贴心情  

是啊!

为什么声音时大时小啊!!

功率因数0.91左右吧


----------------------------------------------
2005-3-9 20:17:54 
  miaojf  
  
 
发贴心情  
我问了下这方面的专家,他建议你这两台变压器应该同时接地。只有一台接地的话,有可能产生零序电压和电流,就有可能产生不正常的噪音了。他告诉我220KV和110KV的电网系统应该是接地的,我不知道你为什么一台接地,还有一台不接地。
----------------------------------------------
miaojf
2005-3-10 8:50:54 
  miaojf  
  
 
发贴心情  
还有一种是你进来的电网电压超过10%就会产生励磁电流大,产生噪音。不过这种情况在你这里应该没有
----------------------------------------------
miaojf
2005-3-10 8:54:55 
  suifenglin  
  
 
发贴心情  

谢谢您这么费心!! 我们的主变一个接地,一个不接只系统要求的。全部接地后零序电流值比较小,影响零序保护的动作。我们这边电压也不高,还经常低,不超过222kV。我们这边10kV没有出线,只带所用变和电容器。谐波在正常范围内啊,但它是时大时小啊!!


----------------------------------------------
2005-3-10 11:06:46 
  miaojf  
  
 
发贴心情  
你保护不可以设定的呀,要那么大零序电流干吗呢?帮忙问下0.75KW功率的强油循环油泵要多少价格?
----------------------------------------------
miaojf
2005-3-10 11:18:38 
  portugal7  
  
 
发贴心情  
是不是阻抗电压相差太大,造成涌流,加上变压器的矽钢片也有可能有松动现象,建议做一下低电压下的单相短路与空载试验,并结合做一下高低压绕组的电容量与以往有没有发生变化。(你们的变压器有没有受到过冲击?)
----------------------------------------------
2005-3-16 23:05:51 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
接地点的选择的确是保护要求这样的,它考虑的是任何一台变压器检修时,接地点不变,零序电流分布不变。如果正常2台变压器中性点都接地,那么其中一台检修时,所有零序保护定值就都要改变。改不起呀。
----------------------------------------------
2005-4-6 11:09:14 