* 温度测试问题  
 
  milkshake  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4397&page=1
发贴心情  温度测试问题

这2天刚好遇到这样一个问题,我用万用表测PT100铂电阻的时候阻值为113。6欧,查表对应为35度左右,但实际温度显示表记的显示为30度左右(表记的显示是正确温度),之后我们用标准电阻做这个试验,把标准电阻调到113。6欧(万用表测试值也为113。7),接入温度显示表记后显示为35度,当把标准电阻调到111。7欧后,温度显示为30度,我想问下为什么同样的万用表数值显示的温度不一样啊,是不是因为铂电阻的材料有影响?还有他们说用电桥测量的铂电阻的阻值同万用表测的好象有差异,用电桥测量的阻值同查表数据就基本能对应,怎么热电阻必须用电桥测出的阻值才能查表?为什么同样是万用表测出的电阻,铂电阻同标准电阻对应的温度不一样啊?


顺便请懂点的老大介绍一下用电桥测量的原理啊?PT100用三线好象就是为了克服连接导线电阻引起的误差,原理?接线方式?


----------------------------------------------