求助 ,变压器声音过大
我们这里有两台西门子的180MW的变压器并列运行,强油风冷。2号变的220kV和110kV侧采取中性点直接接地方式。1号变不接地。但在运行中发现中性点接地的变压器声音不规律的时大时小。但变化不很频繁。一个小时左右变化一次吧。我们将1号变的中性点接地,2号变的中性点断开,在1号变发现了同样的问题。
在电能监测仪上,A、B、C三相谐波电压不平衡,A相在1%左右,B、C两相在0.5%左右,但给出的正常范围是不大于2%.检测班测过谐波但他们说没有问题。
这两台变压器每台负荷在110MW左右,所带负荷只有110kV,10kV为所用变。110kV所带负荷为首钢的迁钢分公司。负荷很均匀,一天内没有大的变化。 ----------------------------------------------
|