BP母差问题现在的母差保护都能自动识别倒闸操作时1G跟2G同时合上的情况,为什么在屏上还装有“I母运行”、“II母运行”和“双母运行”的转换开关?这个转换开关还有其它什么作用吗?----------------------------------------------
现在的母差保护都能自动识别倒闸操作时1G跟2G同时合上的情况,为什么在屏上还装有“I母运行”、“II母运行”和“双母运行”的转换开关?这个转换开关还有其它什么作用吗?
BP-2A还是BP-2B??如果是2A,那个是强制位置的,2B好像没有了----------------------------------------------
BP-2B在有的地方还是用这个强制开关的,做试验的时候非常有用。----------------------------------------------
BP-2B在有的地方还是用这个强制开关的,做试验的时候非常有用。