* 保护动作,开关没跳  
 
  peter  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4455&page=1
发贴心情  保护动作,开关没跳

本保护装置为10KV馈线保护,高定值过流动作,保护动作,而且继电器的接点动作;


开关却没有跳开,它的上一级保护也没有动作,请问会是什么样的问题造成的,谢谢


----------------------------------------------
2006-11-1 22:29:06感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4455&page=1 
  玩命  
  
 
发贴心情  
不一定达到上一级的保护定定值啊。看装置保护跳闸出口动作没有,保护硬压板是否投入,控制回路是否正常,开关机械部分有没有故障,挨着查吧,应该很好查找的。祝你好运,
----------------------------------------------
2006-11-2 15:10:16 
  peter  
  
 
发贴心情  

谢谢,玩命先生


但是如果本级保护没跳,那么失灵保护会动作的, 上一级就应该跳闸 ,你说是吗


----------------------------------------------
2006-11-2 21:16:30 
  玩命  
  
 
发贴心情  
对啊。按理说是失灵保护动作,上一级应该跳开的。而现在没有跳开,是不是失灵保护没有动作?失灵保护动作的条件:1.保护脉冲发出 2.故障电流仍旧存在。故障电流应该采集到没有?估计是不是你那条线路没有发出失灵保护脉冲,也就是它的启动元件(出口继电器)没有动作。保护动作本侧开关没有跳闸,而失灵保护也没有起作用,估计是保护装置出口板故障的可能性比较大。还是回去做做整组试验吧,看能否排除是不是保护装置故障的原因。
----------------------------------------------
2006-11-3 8:25:00 
  peter  
  
 
发贴心情  

请问电动机保护中,当电机的安全堵转时间》启动时间时,那么就不需要设置转速开关了,为什么,如果需要设置时是怎么进行的,是通过电机的转速监视器上传信号给保护装置吗,我想堵转保护也是由电流为判据吧,谢谢


----------------------------------------------
2006-11-4 10:58:38 
  peter  
  
 
发贴心情  

为什么这里静悄悄的呢,有人回答吗?


另外请问 ,二次些波可以用于闭锁继电器在变压器浪涌电流时的过流段I>和I>>,但是为什么I>>>不被闭锁呢? 谢谢


----------------------------------------------
2006-11-11 14:14:51 
  hbdhs  
  
 
发贴心情  
堵转保护是由电流为判据,堵转电流要比额定电流大几倍。I>>>是速断保护,当然不能被闭锁。
----------------------------------------------
2006-11-14 9:00:30 