高频保护投退问题问题:为什么在旁路开关带线路开关时,合旁路开关前,线路高频保护要退出,在断开线路开关后,在投旁路高频----------------------------------------------
回复:(ty369)高频保护投退问题旁路开关合上时会分流,高频保护若不退出,可能导致不能启动。在反向故障时对侧收不到本侧的闭锁信号会误动。----------------------------------------------
旁路开关合上时会分流,高频保护若不退出,可能导致不能启动。在反向故障时对侧收不到本侧的闭锁信号会误动。
支持二楼的分析,线路高频保护不退出,会影响正常启动。----------------------------------------------
是退一块线路保护屏的还是2块都退?----------------------------------------------
不用退出,在旁路和本断路器并供的时候,只要将收发信机切到旁路即可。----------------------------------------------