* 高频保护投退问题  
 
  ty369  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4471&page=1
发贴心情  高频保护投退问题
问题:为什么在旁路开关带线路开关时,合旁路开关前,线路高频保护要退出,在断开线路开关后,在投旁路高频
----------------------------------------------
2006-11-8 15:30:45感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4471&page=1 
  Landboy  
  
 
发贴心情  回复:(ty369)高频保护投退问题

旁路开关合上时会分流,高频保护若不退出,可能导致不能启动。在反向故障时对侧收不到本侧的闭锁信号会误动。


----------------------------------------------
2006-11-16 14:26:31 
  hbdhs  
  
 
发贴心情  
支持二楼的分析,线路高频保护不退出,会影响正常启动。
----------------------------------------------
2006-11-24 9:19:46 
  milkshake  
  
 
发贴心情  
是退一块线路保护屏的还是2块都退?
----------------------------------------------
2006-12-2 23:43:55 
  ywl0211  
  
 
发贴心情  
不用退出,在旁路和本断路器并供的时候,只要将收发信机切到旁路即可。
----------------------------------------------
2006-12-13 3:49:17 