* 求助在工作中的遇到的一个问题  
 
  wangyuabc  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4555&page=1
发贴心情  求助在工作中的遇到的一个问题

我是一名发电厂的员工,前几天我厂有一台厂用变压器发生了一相接地故障(10KV/6KV)故障点在变压器高低侧CT之间;可是变压器保护没有动作,造成两台发电机跳闸;跳闸原因为零序过电压

请各位师傅帮忙分析一下是哪里出现了问题

补充一下后来我们给保护装置做了试验没有发现什么问题;我想问一下出现这种故障差动保护是否应该动做?
----------------------------------------------

2006-11-29 15:09:45感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4555&page=1 
  tianxiao  
  
 
发贴心情  
  看问题应该是小电流接地系统发生单相接地故障。此时差动回路中差流仅为对地电容电流,差流很小,差动保护没有足够的灵敏度。
----------------------------------------------
2006-12-19 17:19:16 