求助在工作中的遇到的一个问题我是一名发电厂的员工,前几天我厂有一台厂用变压器发生了一相接地故障(10KV/6KV)故障点在变压器高低侧CT之间;可是变压器保护没有动作,造成两台发电机跳闸;跳闸原因为零序过电压 请各位师傅帮忙分析一下是哪里出现了问题 补充一下后来我们给保护装置做了试验没有发现什么问题;我想问一下出现这种故障差动保护是否应该动做?----------------------------------------------
我是一名发电厂的员工,前几天我厂有一台厂用变压器发生了一相接地故障(10KV/6KV)故障点在变压器高低侧CT之间;可是变压器保护没有动作,造成两台发电机跳闸;跳闸原因为零序过电压
请各位师傅帮忙分析一下是哪里出现了问题
补充一下后来我们给保护装置做了试验没有发现什么问题;我想问一下出现这种故障差动保护是否应该动做?----------------------------------------------
看问题应该是小电流接地系统发生单相接地故障。此时差动回路中差流仅为对地电容电流,差流很小,差动保护没有足够的灵敏度。----------------------------------------------