差动保护回路与后备保护回路向经验丰富的高手请教: 110kV主变保护中,能否将差动电流回路与相应的后备保护电流回路串起来,共用一个保护极次?在满足保护极次伏安特性时,能串联使用吗?或仅将35kV和10kV侧串联使用?有什么标准或规定吗?----------------------------------------------
向经验丰富的高手请教:
110kV主变保护中,能否将差动电流回路与相应的后备保护电流回路串起来,共用一个保护极次?在满足保护极次伏安特性时,能串联使用吗?或仅将35kV和10kV侧串联使用?有什么标准或规定吗?
一般不会这样设计,差动保护与后备一般是分开的,尤其是后备保护经常采用套管CT,差动一般采用开关CT。如果现场CT组别实在不够,串接我觉得也没问题,只要保护用的CT级别都能满足要求,而且CT负载不会太大。----------------------------------------------
一般不会这样设计,差动保护与后备一般是分开的,尤其是后备保护经常采用套管CT,差动一般采用开关CT。如果现场CT组别实在不够,串接我觉得也没问题,只要保护用的CT级别都能满足要求,而且CT负载不会太大。