* 差动保护回路与后备保护回路  
 
  chrisgjk  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4590&page=1
发贴心情  差动保护回路与后备保护回路

向经验丰富的高手请教:


110kV主变保护中,能否将差动电流回路与相应的后备保护电流回路串起来,共用一个保护极次?在满足保护极次伏安特性时,能串联使用吗?或仅将35kV10kV侧串联使用?有什么标准或规定吗?


----------------------------------------------
2006-12-7 14:41:12感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4590&page=1 
  inkwell  
  
 
发贴心情  

一般不会这样设计,差动保护与后备一般是分开的,尤其是后备保护经常采用套管CT,差动一般采用开关CT。如果现场CT组别实在不够,串接我觉得也没问题,只要保护用的CT级别都能满足要求,而且CT负载不会太大。


----------------------------------------------
2006-12-11 10:03:49 