* 短路电流速算  
 
  qingchunsy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4622&page=1
发贴心情  短路电流速算

短路电流速算


一.概述


供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.


二.计算条件


1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.


具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.


2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.


3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.


三.简化计算法


即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.


在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.


1.主要参数


Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量


Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流


和热稳定


IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定


ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定


x电抗(Ω)


其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.

2.标么值


计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).


(1)基准


全文请进http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/Dispbbs.asp?ID=289730


----------------------------------------------
2006-12-14 9:19:02感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4622&page=1 
  太湖一号  
  
 
发贴心情  
不能进入啊
----------------------------------------------
2006-12-14 13:10:21 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器