51、辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。( √) 52、励磁涌流的衰减时间为1.5-2s。(X)
53、励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。(√)
54、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(√)
55、线路变压器组接线可只装电流速断和过流保护。(√)
56、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。(√)
57、感应式功率方向继电器的最大灵敏角甲。φs=-α,α为继电器的内角。(√)
58、外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。(√)
59、当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。(√)
60、室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。(X)
61、正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。(X)
62、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)
63、运算放大器有两种输入端,即同相输入端和反相输入端。(√)
64、单相全波和桥式整流电路,若RL中的电流相等,组成它们的逆向电压单相全波整流比桥式整流大一倍。(√)
65、三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的线电压。(√)
66、在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比。(√)
67、距离保护中阻抗继电器的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积,即Ugj=IgjZs所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比。(x)
68、双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。(√)
69、电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。(x)
70、输电线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。(√)
71、方向阻抗继电器中电抗变压器的两组二次绕组在同一电流下产生的转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性的阻抗继电器。(√)
72、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。(x)
73、汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(x)
74、当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。(√)
75、在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。(x)
76、如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。(√)
77、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。(x)
78、相间0'接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。(√)
79、在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。(x)
80、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。(√)
81、Y,yn接线变压器的零序阻抗比YN,d接线的大得多。(√)
82、数字式仪表自校功能的作用,在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。(√)
83、空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。(√)
84、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。(x)
85、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。(x)
86、输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大。(x)
87、全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻抗继电器的整定阻抗。(√)
88、在调试高频保护时,本侧收到对侧的高频信号越大越好。(x)
89、方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。(√)
90、接人负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。(√)
91、综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别出非对称接地短路故障。(√)
92、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。(√)
93、对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。(√)
94、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√)
101、所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√) 102、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)
103、事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√)
104、对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(√)
105、跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。(√)
106、电气主接线图一般以单线图表示。(√)
107、瞬时电流速断是主保护。(X)
108、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(√)
109、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(√)
110、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(√)
111、现场工作应按进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(√)
112、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。(√)
113、我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。(√)
114、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U。,和不大于70%Ue。(X)
115、在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值 均应大于10MΩ。(√)
116、不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(x)
117、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。(√)
118、电流相位比较式母线保护,在单母线运行时,非选择性开关或刀闸必须打在断开位置,否则当母线故障时,母线保护将拒绝动作。(x)
119、试验方向阻抗继电器极化回路谐振频率时,应注意试验电源的频率,如果谐振频率不合要求时,可调整电感线圈的电感量。(√)
120、方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(x)
121、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。(√)
122、在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。(√)
123、在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法别除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。(√)
124、相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。(√)
125、在高频闭锁零序保护中,当发生区外故障时,总有一侧保护视之为正方向,故这一侧停信,而另一侧连续向线路两侧发出闭锁信号,因而两侧高频闭锁保护不会动作跳闸。(√)
126、短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。(√)
127、无微调电阻的阻抗继电器,当DKB的抽头不变时,整定变压器YB的抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍。(x)
128、综合重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧。(√)
129、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。(√)
130、在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流Ib=o,母线保护将拒绝动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有可靠电源与之连接。(√)
131、相差高频保护装置中,操作元件的功能是把三相电流综合为一单相电压,去控制发信机,使发信机在正半波停信,负半波发信。(x)
132、相差高频保护线路越长,闭锁角的整定值越小。(X)
133、对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。(√)
134、控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。(x)
135、检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作。(x)
136、发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。(x)
----------------------------------------------
|