35kV双回线路继电保护设计


一、原始资料


某变电站在35kv母线上有双回平行线路,线路长20KM.线路阻抗0.4Ω/KM.每回线通过最大负荷电流为300A、系统归算到电压35KV/3的阻抗最大值为Xmax=0.9Ω最小值为Xmin=0.75Ω。网络接线见下图:


35KV○-----A站===========B站


35KV网络图


B站后备保护时间为1.5s。


A站直流操作电源为220v。


二 设计内容


1.选择电流互感器变比。


2.双回线路继电保护的配置及继电保护整定计算。


3.绘制继电保护原理图、展开图.


三、设计结果


(1)编写设计说明书(包括继电保护整定计算和继电器选择的依据)。


(2)双回线路保护配置图。


(3)保护原理图、展开图 (包括设备表)。



----------------------------------------------