发贴心情  请教PT开口如何计算?

请教各位.


接线方式如上./PT开口三角如何计算.如果在一次加380伏电压.二次将会出现多少电压?


断一相开口会出现多少伏电压?断两相又出现多少伏电压


变比1000/√3/100/√3/100√3/100V



根据现场做得的数据如下.


断A相.则B.C相二次电压为1.2V.A相为0.9V.开口为0.445V


断B相C相类似..


请大家指导.