[求助]深圳南瑞BP-2A型母线保护,有谁遇到过失灵开入负接地时失灵保护就动作的情况,可能是光耦误动作,这样的重大安全隐患怎么解决,请教各位高手,回复万分感谢! ----------------------------------------------
你说的是失灵开入正常带负电的电缆吧。当它接地时的确可能误动,这就是直流一点接地保护误动。----------------------------------------------
是的,就是失灵开入带负电的电缆,一点接地就出口跳闸,请问有什么办法能解决吗?不然500kV的失灵保护都是光耦动作出口的,安全隐患很大啊,万一直流系统负极接地,母线保护失灵都出口那不是事故大了啊 ----------------------------------------------
是的,就是失灵开入带负电的电缆,一点接地就出口跳闸,请问有什么办法能解决吗?不然500kV的失灵保护都是光耦动作出口的,安全隐患很大啊,万一直流系统负极接地,母线保护失灵都出口那不是事故大了啊
有这种事?不太可能吧,楼主有经过试验证实么?我们这有同样设备,还没发现这种问题。----------------------------------------------