* [求助]深圳南瑞BP-2A型母线保护,有谁遇到过失灵开入负接地时失灵保护就动作的情况,可能是光耦误动作,这样的重大安全隐患怎么解决,请教各位高手,回复万分感谢!  
 
  lgw327  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4764&page=1
发贴心情  [求助]深圳南瑞BP-2A型母线保护,有谁遇到过失灵开入负接地时失灵保护就动作的情况,可能是光耦误动作,这样的重大安全隐患怎么解决,请教各位高手,回复万分感谢!
 

----------------------------------------------
2007-1-21 17:16:41感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4764&page=1 
  曲径通幽  
  
 
发贴心情  
你说的是失灵开入正常带负电的电缆吧。当它接地时的确可能误动,这就是直流一点接地保护误动。
----------------------------------------------
2007-1-28 19:21:05 
  lgw327  
  
 
发贴心情  

是的,就是失灵开入带负电的电缆,一点接地就出口跳闸,请问有什么办法能解决吗?不然500kV的失灵保护都是光耦动作出口的,安全隐患很大啊,万一直流系统负极接地,母线保护失灵都出口那不是事故大了啊



----------------------------------------------
2007-1-28 21:07:28 
  inkwell  
  
 
发贴心情  
有这种事?不太可能吧,楼主有经过试验证实么?我们这有同样设备,还没发现这种问题。
----------------------------------------------
2007-2-27 9:28:21 