请教斑竹!!! 问一个比较愚蠢点的问题!如果把高频通道电缆的接口处断开,高频保护投入, 收发信机也在工作,如果正方向故障时,高频保护能正确动作。SF-500型收发信机。 ----------------------------------------------
问一个比较愚蠢点的问题!如果把高频通道电缆的接口处断开,高频保护投入,
收发信机也在工作,如果正方向故障时,高频保护能正确动作。SF-500型收发信机。
保护装置是什么装置? 以902保护为例,保护启动后直接发信,在收信至少8ms后方向元件才起作用,才判断是否正方向,是否停信。如果断开高频电缆,保护将始终收不到对侧发信,也就是说,方向元件都无法投入,本侧都无法停信,保护应该不会动。----------------------------------------------
保护装置是什么装置?
以902保护为例,保护启动后直接发信,在收信至少8ms后方向元件才起作用,才判断是否正方向,是否停信。如果断开高频电缆,保护将始终收不到对侧发信,也就是说,方向元件都无法投入,本侧都无法停信,保护应该不会动。