* 高试新人-请教  
 
  joney302  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4826&page=1
发贴心情  高试新人-请教

规程上说油浸式变压器10KV耐压30KV,400V耐压4KV;干式10KV耐压24KV,400V耐压2.6KV ,为什么干式变压器(以及互感器)的交流耐压试验电压要比油浸式的小的多。


有个小问题:平时的试验工作中,尤其是交流耐压的时候,为什么班长总是不按规程要求值去做?比如规程要求10KV母线耐压为42KV,班长有时候说升到42KV,有时候说升到30KV就行,有时候说38KV,有时候说升到42KV,一看电流有点大就说升到3万多点就行了,我是刚到试验岗位的新人,好不容易记熟了规程,又被弄的一头雾水,到底有没有个准头啊。


高人解惑啊!!


----------------------------------------------
~~努力超越 追求卓越~~
2007-2-6 20:52:01感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4826&page=1 
  cccsss  
  
 
发贴心情  

1, 10千伏母线耐压时,经常有很多其他设备连接在一起,规程规定如下:“进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。” 例如:断路器、电流互感器等,这些设备的耐压标准是低于母线的绝缘子的,所以要按照最低标准的设备进行。


2,在实际工作当中执行标准的严格程度,这是一个比较复杂的问题。


首先,不能在设备的绝缘状况很差,已经危及到系统的安全运行时,还要应付过关,这是对企业对自己都不利的做法。


 其次,还有一个执行标准的尺度的问题,试验规程明确指出:“试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。”10千伏设备的运行环境一般都在室内的狭小间隔里,所以,空气不流通、尤其是南方地区潮湿问题得不到很好的解决,绝缘子表面的脏污程度较大,造成绝缘电阻较低(可能只有几百兆欧),耐压试验时泄漏电流也较大,一般试验设备只有5-10千伏安,输出电流也只有100-200毫安,实际试验中如果环境一般、但一次耐压试验时所带负荷(带间隔较多,或者没有没有将三相分开进行)较多,泄漏电流较大,可能升不到标准耐压电压,升压变压器已经过负荷了,由于时间紧张(或者是偷懒)的原因,负责人就可能让试验在较低的电压下进行,在他心目中有一个自己的标准:设备的运行电压(对地)是6千伏左右,过电压值是其2-3倍时压就是12-18千伏,即时过电压倍数达到5也不过是30千伏,30千伏的耐压通过了,这个设备肯定能够在此环境下长期运行。


说他偷懒,是在正常情况下,应该把所有绝缘子进行表面处理好(可用干燥的报纸擦拭,不能用抹布,也可以用吹风机烘干)。问题在于,处理后干燥的绝缘子通过了试验,在运行时设备的真实环境有恢复到了处理前的状态,是不是在没处理的情况下更有效呢?


正确的试验方法,也可以在不进行干燥处理的情况下,减少耐压时所带负荷,较少多带间隔数量,母线较长的时候要分段打开,将打开的地方处理好绝缘距离,再进行试验,一般都会有满意的结果。


 但是,当你是一个试验小组的领导者时,处理这些问题,要考虑试验时间和所带工作人员的工作强度,你应该怎么做?请不要用鄙视的眼光去看待你的班长,他的经验在这时是他的决策的理论基础,30个绝缘子支撑的母线可以耐压30千伏,那么10个绝缘子支撑的可不可以耐受42千伏电压呢?但是他心目中的电压数值是不能无限度的放宽的,他不可能让你耐压20千伏就应付了事的。他的责任心告诉他,那是要出事情的。


在我的工作经验中,绝缘电阻较低的情况下,要看三相之间的对比,数据相当的情况下,说明这是整体环境因素造成的。如果单独有一相很低,这就是个别现象,一定要找到这个点,也就是说要兴师动众,要拆开所有的连接点,用排除法一部分一部分地分解,直到找到具体的使绝缘降低的设备,要具体到单个绝缘子,把它更换掉。耐压试验时,三相也要对比,比什么呢?要比较泄漏电流大小和有无放电声,泄漏电流相近,又没有放电声音,这就是良好的设备。有异常情况时也要分解排除,直到处理合格。


表面上看他是在违规,但从他的角度出发,处理所有的绝缘子和将母线分段是工作人员的一项强度很大的工作,甚至有的绝缘子和母线在高压柜内封闭的空间里,打开这些间隔也很麻烦的。往往是拆解之后耐压试验通过,任何有缺陷的设备也没有发现,再重新将设备恢复到原始状态,大家会觉得这是在做无用功,更何况这些工作要其他专业的人员去进行,涉及到单位之间的关系协调等等,所有这些就连公司的高层领导也是不原意看到的。


在其他试验时,举个例子,如果一台220千伏的电流互感器的介损,三年来每年试验数据都在增长,但是增长幅度不超标,当然要持续运行了。终于在一次试验时超标了(规程要求不大于0.8%本次试验为0.815%),通知生产技术部和公司总工程师,设备试验不合格,要求更换此设备,这时你的正确结论。但是,公司没有备品,生产厂家要生产一台这样型号设备工期是三个月,怎么办,你是坚持原则让整个线路停止运行呢?还是让这台设备继续运行直到备品到货呢?结果不言而喻,设备的变化不是突变过程,三个月甚至半年的时间内一般不会出现严重到烧损设备的故障,你的判断和你的经验是给生产技术部和公司领导的决策前提的。一个好的试验人员要考虑的方方面面不仅仅是规程的简单数据。



新员工在工作初期能够提出这样的问题,说明你在很认真地学习,很认真地对待试验中的各个细节,这很值得赞赏,努力吧,别说高压试验专业不出人才,明天的公司经理就有可能是你!!


呵呵,啰嗦了这么多,希望不会把你引入歧途。


 


另外,对于干式变压器耐压数值的问题:


油浸变压器的绝缘是纸绝缘包裹后浸在变压器油中的,匝间绝缘和线圈间、相间、线圈对地都是变压器油绝缘,变压器油的耐压数值是50-70千伏/2.5毫米;而干式变压器一般都是环氧树脂浇筑而成的,线圈匝间绝缘介质很好,但是线圈之间和线圈对地都是空气间隙,空气的绝缘强度大约是30千伏/厘米。空气绝缘强度远远低于变压器油,交流耐压的时候要把线圈首尾短路并且三相短路,不考核匝间绝缘,主要是考验线圈间和线圈对地的绝缘,干式变压器的这部分绝缘就是空气绝缘,因此试验标准要降低。


----------------------------------------------
2007-2-10 13:05:23 
  hbdhs  
  
 
发贴心情  

标准要求额定电压12kV的变压器出厂试验工频耐压是35kV,如中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004要求变压器在6年及大修后按出厂试验电压值的0.8倍35kV×0.8=28kV进行。你看看你们单位的企业标准规定是多少。


二楼分析的较有条理!


----------------------------------------------
2007-2-10 15:34:42 
  joney302  
  
 
发贴心情  
太好了,看到两位的回帖还没看内容就很兴奋了,因为我逛了好多电气论坛,都是在谈保护,运行等等,没有找到一个有人谈高压试验的地方。我是刚参加工作,刚到试验岗位的新人,打心底想学好这项业务,但是班里的人都抱着教会徒弟饿死师傅的心态,从不教我,我也知道这不是学校别人当然不会主动教你,所以我主动去问,但是他们总是爱搭不理,有时就是“恩”一声,有时就说三五个字,所以只好自己看书,在学习中我一直象个没头的苍蝇,现在好了,这里有这么多高试的高人,以后就在这里安家学习啦,还请各位老师授业解惑啊!!
----------------------------------------------
~~努力超越 追求卓越~~
2007-2-11 20:19:17 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

cccsss分析得非常详细,条理清晰,经验老到。hbdhs提供建议也不错。


欢迎joney302常来论坛一起学习,共同提高。


----------------------------------------------
2007-2-13 21:24:27 
  cccsss  
  
 
发贴心情  

joney302你好,看得出你是十分渴望学习业务的,我的水平也有限。但是,只要能够帮助你的我十分乐意。


可以加入我的QQ:1275363 没事聊聊。


----------------------------------------------
2007-2-14 22:43:31 
  77180696  
  
 
发贴心情  

顶二楼的


另外加一条:在每次耐压试验前后必须要使用摇表进行绝缘测试,并进行比较,这样以免交流耐压后设备的绝缘处于临界状态而造成运行隐患


----------------------------------------------
2007-3-2 1:37:10 
  joney302  
  
 
发贴心情  

我会好好学习的


----------------------------------------------
~~努力超越 追求卓越~~
2007-3-23 19:45:47 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器