为了防止谐振,我厂在中性点安装的阻尼器,可是PT投入以后,开口三角形就有21伏的零序电压,把阻尼器去掉以后,就正常了,不知道为什么??
----------------------------------------------
2007-2-21 11:12:11感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4864&page=1 
  gqd888  
  
 
发贴心情  

10(6)型号是适合10kV系统的参数,使用在6kV系统时电阻值偏大,以至6kV压变开三角两端电压升高十分明显。


技术咨询:03128919381


----------------------------------------------
2007-3-22 13:29:33 
  太湖一号  
  
 
发贴心情  
已阅。。。。。。。。。。
----------------------------------------------
2007-3-26 13:23:22 
  movenight  
  
 
发贴心情  

呵呵,2楼说的不到点子里,阻尼小了能缓解但不能根治。并且会影响消谐效果。


开口三角反映的是零序电流在消谐器上的电压升高,这个要分基波和谐波来处理,基波是由于PT励磁特性差别大造成的,可以通过配对PT来消除。谐波则是由于PT的谐波成分造成的,可以通过加装消谐器附件——三次谐波限制器来解决。楼主注册的信箱不对,留下email。给你发详细资料。


----------------------------------------------