求教:在看负荷开关、断路器参数时,常见到操作顺序的指标,如“分—0.3S—合分—15S—合分”,对此数据应作何理解?


谢谢大家!


----------------------------------------------
2005-3-19 23:02:04感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=487&page=1 
  muzicer  
  
 
发贴心情  
可能是自动重合闸的时间设置,在0s关断,在0.3s重合闸,若故障依旧,立即跳闸,15s后再重合闸,若依然有故障,再次跳闸,并不再自动合闸
----------------------------------------------
2005-3-31 19:04:02 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
“分—0.3S—合分—15S—合分”为自动重合闸,当系统有短路故障,原来合闸的开关(断路器)跳闸,经过0.3s后重合闸,如仍有短路故障,立即跳闸,15s后再次重合闸,如故障还存在则不再合闸。用在架空线回路。
----------------------------------------------
2005-5-26 21:18:54 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  
“分—0.3S—合分—15S—合分”是断路器连续开断和关合短路电流性能的一个指标,不允许一次重合闸和二次重合闸低于0.3S和18S。
----------------------------------------------
2005-5-27 16:42:54 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

“分—0.3S—合分—15S—合分”是断路器连续开断和关合短路电流性能的一个指标,不允许一次重合闸和二次重合闸低于0.3S和18S。


不是18s而是180s一次重合闸的时间为0.3S或0.5S,二次重合闸为180S GB1984-2003 交流高压断路器标准里写的很清楚。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-6-5 19:13:40编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-5-29 13:36:28 
  andydeng  
  
 
发贴心情  
楼上的说的对,对于有一次重合闸要求的断路器的实验要求是“分-t-合分-180S-合分”,对于有2次重合闸要求的断路器实验要求是“分-t-合分-t-合分-180S-合分”,无重合闸要求的是“分-180S-合分-180S-合分”。其中t为自动重合闸无电流间隔时间,一般取0.3~0.5S
----------------------------------------------
2005-8-5 10:35:23 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

对于有2次重合闸要求的断路器实验要求是“分-t-合分-t-合分-180S-合分”,无重合闸要求的是“分-180S-合分-180S-合分”。

中间这个“t-合分”多出一个,二次重合闸是指180S,不是指有二个“t-合分”。无重合闸要求的是“分-180S-合分-180S-合分”。说得正确。


----------------------------------------------
2005-8-7 19:35:57 
  andydeng  
  
 
发贴心情  
请问楼上那一次重合闸的180S是什么?二次重合闸又是怎样的一个顺序?请提供规范依据!
----------------------------------------------
2005-8-8 8:18:53 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

“分-t-合分”为第一次重合闸,“180S-合分”为第二次合闸。强细情况请见 《GB1984-2003 交流高压断路器标准》


----------------------------------------------
2005-8-8 20:32:46 
  andydeng  
  
 
发贴心情  
重合闸的控制是由保护提供的,为什么断路器本身还要有一个规范的操作顺序?
----------------------------------------------
2005-8-10 9:19:09 
  wbwdks  
  
 
发贴心情  
防止人为误动或者重合闸控制误动
----------------------------------------------
2005-8-22 21:57:20 