发贴心情  一个关于雾天设备绝缘电阻的问题

前天,我单位35kV变电站内二道母线中相与支柱绝缘子引线T型连接处出现弧光烧断引起跳闸,由于二道母线下口连接有10公里35千伏架空线路及一个35千伏变电站,事故时正值大雾天气,事发后,我们用2500V摇表测量变电站负荷开关绝缘为a相5M,B相2M, C像7M,请问是不是负荷开关的问题引起跳闸,还是架空线路的问题?


----------------------------------------------
2007-2-24 16:07:11感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4870&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

根据《规程》要求运行中的35kV开关的绝缘电阻要≥1000MΩ,上述“用2500V摇表测量变电站负荷开关绝缘为a相5M,B相2M, C像7M”,开关是在合闸状态还是分闸状态测量?


故障点是在母线中相与支柱绝缘子引线T型连接处,支柱绝缘子表面是否有闪络?


----------------------------------------------
2007-3-2 20:31:24 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

2007-3-2 20:31:52 
  浪淘沙  
  
 
发贴心情  

负荷开关处于分闸状态测量,支柱绝缘子表面无闪络痕迹.请问是不是应该考虑35千伏架空线路问题?


----------------------------------------------
2007-3-4 21:18:31 
  rt5094  
  
 
发贴心情  
个人认为不是开关问题,因为你在雾天测量,绝缘电阻偏低很正常.何况你没有说清楚你测量中都带有什么...你应该说下出线侧有没有避雷器.
----------------------------------------------
2007-3-6 21:25:49 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
在开关分闸状态时,测量点是负荷开关的断口两端,还是进线、出线端对地。
----------------------------------------------
2007-3-10 14:16:37 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

在不同环境条件下,测得的绝阻会有如此大的差别?


和绝缘子、绝缘拉杆的材料的分子结构有关,有的材料容易受潮,有的材料不容易受潮。如你上述所说的情况,可检查一下绝缘子和绝缘拉杆的泄漏电流,确定是否是材料问题。


----------------------------------------------
2007-3-17 10:32:38 
  sohooh  
  
 
发贴心情  
我也非常同意斑竹的意见,顶.
----------------------------------------------
2007-3-18 10:09:07 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
生产厂家在设计开关时,为了设计方便和节约成本,经常采用现成的元器件,如上述的绝缘子和绝缘拉杆。而不是为了开关的可靠性而专门设计的元器件,因此留下隐患,在运行中产生这样那样的故障。绝缘故障也是系统中发生故障概率最高的一种故障。
----------------------------------------------
2007-3-24 11:19:07 
  tangchuan  
  
 
发贴心情  


非常赞同10楼的观点。我们单位也经常发生这种情况。


----------------------------------------------
2007-7-2 21:41:21 