* 电气检修工试题三、判断题  
 
  lonyu  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4891&page=1
发贴心情  电气检修工试题三、判断题
三、判断题
1. 变压器的作用是升压或降压。(×)
2. 系统发生接地故障时,可用隔离开关断开消弧线圈(×)
3. 变压器的运行电压不能超过该变压器运行分接额定电压。(×)
4. 电压互感器二次熔断器的保护范围是电压互感器内部故障。(×)
5. 三角形接线中的线电压等于相电压。(√)
6.变压器在运行中发出异常音响时,应立即停电处理(×)
7. 氧化锌避雷器有间隙。(×)
8. 零线就是地线。(×)
9. 在需要将电流互感器二次侧短路时必须使用熔丝。(×)
10. 谐振过电压属于内部过电压。(√)
11. 在小电流接地系统正常运行时,三相五柱式接线电压互感器二次辅助线圈的开口三角处有100V电压。(×)
12. 电流互感器与电压互感器二次可以互相连接。(×)
13. 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短时间运行。(√)
14. 使用万用表能测量绝缘物的电阻。(×)
15. 交直流回路不能共用一条电缆。(√)
16.变压器的负荷率越高,运行越经济(√)
17. 事故音响使用的是电铃(×)
18. 交流电流表的显示值是电流的平均值(×)
19. 在高压设备上工作,需要将高压设备停电或装设遮栏时,应填写第二种工作票。(×)
20. 断路器触头接触电阻严重超标,不属设备缺陷。(×)
21.一切直接利用电能进行操作的机构,都要有独立的电源。√
22.一台高压开关的熄弧能力,只取决于开关本身的结构和性能,与所开断的电路无关。╳
23.电阻电路最容易开断,而电感回路的开断要困难的多。√
24.在空气断路器中,由于有较强的吹弧能力,可能使小电流的电弧在自然零点以前被强行切断,容易产生过电压。√
25.当变压器初级绕组通入交流电时,在次级绕组内会感应出交流电势,其感应电势的大小与次级绕组的匝数成正比。√
26.升压变压器的次级圈数小于初级圈数。╳
27.变压器的变比是高、低压绕组的匝数比。╳
28.国产25#变压器油其凝固点为-25℃。√
29.真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断路器。它所采用的绝缘介质和灭弧介质是高真空。√
30.电抗器在电路中是用作限流、稳流、无功补偿、移相等的一种电容元件。╳
31.大型变压器进行真空注油后,如需补油,为防止带入空气,应从储油柜中注入。√
32.电缆的接地线截面应不小于16mm2,在没有多股软铜线时,可用铝绞线代替。╳
33.使用验电笔时,握住笔后,就可用笔尖去接触验电点,并注意氖管是否发光。如果氖管发光,说明验电点带电;如果氖管不发光,说明验电点不带电。╳
34.旁路母线和旁路开关的作用,是当工作开关发生故障或检修时,能通过它向线路连续供电。√
35.交流接触器和磁力启动器不能切断短路电流。√
36.在额定电压下,开关能可靠切断的最大电流叫做额定断路电流,它表明开关的断路能力。在低于额定电压的情况,断路电流可略有增大,其最大值为极限开断电流。√
37.矩形母线比圆形母线散热条件好,但矩形母线的集肤效应与电晕作用都比圆形母线厉害。√
38.熔断器不仅可以作短路保护,而且还能作为过载保护。√

----------------------------------------------
2007-3-8 20:17:40感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛