[讨论]重动继电器不会返回今天在测试重动继电器的动作值和返回值的时候发现这样一个现象:我先测试重动继电器线圈的电阻,测出来是10K,然后开始做动作值,测试结果是170V(Un=220V),在做返回值的时候,当我电压降到零的时候,还没返回,大概过了5S左右,继电器才返回。我想问问各位专家,这是什么原因,该如何调整?----------------------------------------------
今天在测试重动继电器的动作值和返回值的时候发现这样一个现象:我先测试重动继电器线圈的电阻,测出来是10K,然后开始做动作值,测试结果是170V(Un=220V),在做返回值的时候,当我电压降到零的时候,还没返回,大概过了5S左右,继电器才返回。我想问问各位专家,这是什么原因,该如何调整?