* 请问谁了解铁磁谐振啊,我有问题请教啊。  
 
  goodlife  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4920&page=1
发贴心情  请问谁了解铁磁谐振啊,我有问题请教啊。
我不知道如何从过电压波形上分辨什么是分频、高频、基频谐振。
----------------------------------------------
2007-3-19 15:18:15感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4920&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压,磁谐振过电压本身是一个非线性过程,现象比较复杂。我们知道分频谐振有1/21/31/61/8等,高频谐振有23次,还有工频谐振,有时几种谐振同时发生。



1. 可从综合继保的录波中分辨出。


2. 可用示波器跟踪,这个比较麻烦。




----------------------------------------------
2007-3-24 10:26:34 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

常用的各种消谐措施分析和评估



(1) 在电压互感器的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡,通常电阻阻值取10~100Ω左右,功率为500~700W。灯泡选用220 V500W的白炽灯。其作用是当灯泡在冷态即谐振刚发生时阻值较小,而当单相稳态接地时,阻值变大以避免PT过载,这是一种常用地简单而经济的方法。在6~10kV系统中,当PT的励磁特性较好时,能起到零序阻尼作用。但运行效果不是很理想。有如下三种情况:



1) 对非金属性接地所激发起来的谐振无法抑制,此时中性点O的位移电压很小,即零序电压也很小,回路无阻尼作用。



2) 在系统持续性单相接地时,阻尼电阻和灯泡将大量吸收能量,要求PT开口三角形绕组要有足够大的容量。由于谐振经常在单相接地消失后产生,消谐灯泡因发热而使其电阻显著增大,所以此时不起消谐作用。



3)当系统中发生间歇性弧光放电接地故障时,由于电阻的接入,将使流过PT一次侧绕组的电流显著增大,增加了PT烧损的可能性。



2)在PT开口三角形绕组开口端加装可控硅多功能消谐装置,能瞬时多次短接PT开口三角形绕组进行消谐。经运行证明,可控硅多功能消谐装置具有较好的消谐效果。并能记录在系统中发生铁磁谐振过电压的全过程。但其最大的缺点是不能有效限制PT一次涌流,PT高压熔断器熔断还是得不到有效的控制。



3)在PT一次侧的中性点与地之间串接L型消谐器,抑制谐波的效果较为明显。并能有效地限制PT一次涌流,防止PT高压熔断器熔断。对非金属性接地所激发的谐振过电压也能起到抑制作用。L型消谐器由SiC非线性电阻片与线性电阻(67 kΩ)串联后组成,其工作原理是在谐振刚开始时,加在消谐器上的电压较低时呈高阻值,使谐振在初始阶段不易发展起来。当系统发生单相接地故障时,消谐器上将出现千余伏电压,此时电阻下降至稍大于67 kΩ,使其不至于影响接地指示装置的灵敏度。因为是在PT一次侧的中性点与地之间串接L型消谐器,所以不消耗PT二次侧绕组的电能,可适当减少PT的功率。L型消谐器其体积较小,非常适合安装在小型PT手车和小型开关柜内。


----------------------------------------------