* [求助]关于无功补偿电容器控制的问题  
 
  cwj  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4924&page=1
发贴心情  [求助]关于无功补偿电容器控制的问题
三个22KV334KVAR的电容器接成Y型接在35KV母线上,能否用跌落式熔断器来控制电容器的投切?请高手指点,先谢过了!
----------------------------------------------
2007-3-20 21:52:17感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4924&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

跌落式熔断器安装在母线上?是安装在架空线上吧?用跌落式熔断器控制电容器的投切不妥,跌落式熔断器的保护范围很大,但是产品的质量不稳定,作小容量油变保护尚可。可选负荷开关,熔断器电流可选25A。如经常投切选断路器为妥。


----------------------------------------------
2007-3-24 12:53:39 
南京创迪电气有限责任公司