[求助]关于无功补偿电容器控制的问题三个22KV334KVAR的电容器接成Y型接在35KV母线上,能否用跌落式熔断器来控制电容器的投切?请高手指点,先谢过了!----------------------------------------------
跌落式熔断器安装在母线上?是安装在架空线上吧?用跌落式熔断器控制电容器的投切不妥,跌落式熔断器的保护范围很大,但是产品的质量不稳定,作小容量油变保护尚可。可选负荷开关,熔断器电流可选25A。如经常投切选断路器为妥。----------------------------------------------
跌落式熔断器安装在母线上?是安装在架空线上吧?用跌落式熔断器控制电容器的投切不妥,跌落式熔断器的保护范围很大,但是产品的质量不稳定,作小容量油变保护尚可。可选负荷开关,熔断器电流可选25A。如经常投切选断路器为妥。