* 问此变压器是否还能正常运行?为什么?  
 
  luojian  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=4956&page=1
发贴心情  问此变压器是否还能正常运行?为什么?
一台变压器,环境温度10度,上层油温达到75度,问此变压器是否还能正常运行?
----------------------------------------------
2007-3-29 2:09:56感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=4956&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器在环温40℃时,其温升不得超过55℃,运行中以顶层油温为准,温升是参考数据。现在,上层变压器油温升为751065℃ 超过了标准≤55℃的要求。如没有冷却措施,必须停止运行。


----------------------------------------------
2007-4-1 16:07:21 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
以下是引用luojian在2007-3-29 2:09:56的发言:
一台变压器,环境温度10度,上层油温达到75度,问此变压器是否还能正常运行?

油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器在环温40℃时,其温升不得超过55℃,运行中以顶层油温为准,温升是参考数据。现在,上层变压器油温升为751065 超过了标准≤55℃的要求。如没有冷却措施,必须停止运行。


----------------------------------------------
2007-4-1 17:18:21 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
2007-4-3 20:57:48 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

2007-4-3 20:59:19 
  robbykun  
  
 
发贴心情  

对照设备运行限额,查看你们变压器的温升允许多少


一般来说65度是范围内。


----------------------------------------------
2007-4-5 9:00:18 