* [求助]问下关于高压试验方面的问题  
 
  rt5094  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4959&page=1
发贴心情  [求助]问下关于高压试验方面的问题

在变压器高压试验的时候,比如做高压线圈的绝缘电阻,一般是把高压A.B.C,短起来.对低压的a.b.c及地.我不明白的是不是一定要短.如果直接把L线接高压任意一相.E线接低压任意一相和地.测量结果应该没有多大误差吧.因为绝缘电阻的测量用的是直流.应该没有电压分布不均匀的问题.当然如果是做交流耐压肯定不行.这里有个电压分布的问题.


如果可以的话,那么做电流互感器的绝缘电阻试验的时候.二次线就不需要短路接地.因为它的二次线本身就有个接地点.


----------------------------------------------
2007-4-1 4:51:58感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4959&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

《规程》规定被测绕组各引线端应短路,其余各非被测绕组都短路接地。避免绕组上残余电荷导致偏大的测量误差。


----------------------------------------------
2007-4-1 14:21:54 
  rt5094  
  
 
发贴心情  
如果我放电后,但是不短接测量.有影响吗?因为毕竟电好放.短起来有时候在二次线上还是很麻烦的.何况它本身有一点接地.残余电荷是不是放掉了呢?
----------------------------------------------
2007-4-1 19:56:14 
  guoguo  
  
 
发贴心情  
虽然没有电压分布的问题,但是有电压降的问题,若不短接,加压首端与末端电压将有变化,不知是不是这个原因,请大家讨论.
----------------------------------------------
2007-4-10 21:19:07 
  phuiy  
  
 
发贴心情  
规定是规定,但是实际还是影响不大的
----------------------------------------------
2007-4-11 13:38:24 