『求助』 3-35KV高压开关设备的主回路电阻有国标吗标准高压配电设备带隔离 开关 真空断路器 其主回路电阻有个具体的标准吗?请教.----------------------------------------------
我想应该有国标,但我也没看见过,平时试验过程中主要是参照设备的出厂报告,上面有主要的参数----------------------------------------------
这个问题提的好,我们试验中也是参照厂家要求,规程是这样定的,要是有国标就好了。----------------------------------------------
高压配电设备的主回路电阻没有国标,通常由制造厂自己定,通过做稳升试验来确定其回路电阻的大小。由于各个制造厂的技术水平不同,同样的额定电流其回路电阻的大小差异很大。因此无法确定多大的电流其回路电阻应是多少?----------------------------------------------
规程规定:符合产品技术条件的规定。 回路电阻值,通过进行动、热稳定性测试确定其回路电阻的大小。而且厂家不同,用的触头的材质也不大相同。也就没有标准值。----------------------------------------------
规程规定:符合产品技术条件的规定。
回路电阻值,通过进行动、热稳定性测试确定其回路电阻的大小。而且厂家不同,用的触头的材质也不大相同。也就没有标准值。
我专门从事变电站建设的,回路电阻没有什么特别的要求的,实验时参考厂家数据,一般不能比这个数据大,另外一般要求三相要差不多。顶! 平时工作中也是参照厂家的标准----------------------------------------------
顶!
平时工作中也是参照厂家的标准
其实回路接触电阻主要还是看三相是否平衡,厂家的作为参考。----------------------------------------------
回路电阻小,稳升也低。----------------------------------------------
我不清楚呀----------------------------------------------