* 『求助』 3-35KV高压开关设备的主回路电阻有国标吗  
 
  richen  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=496&page=1
发贴心情  『求助』 3-35KV高压开关设备的主回路电阻有国标吗
标准高压配电设备带隔离 开关 真空断路器 其主回路电阻有个具体的标准吗?请教.
----------------------------------------------
2005-3-23 10:53:19感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=496&page=1 
  ygdhyd  
  
 
发贴心情  
我想应该有国标,但我也没看见过,平时试验过程中主要是参照设备的出厂报告,上面有主要的参数
----------------------------------------------
2005-3-23 22:06:19 
  阳光dyj  
  
 
发贴心情  
这个问题提的好,我们试验中也是参照厂家要求,规程是这样定的,要是有国标就好了。
----------------------------------------------
2005-3-27 21:29:50 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
高压配电设备的主回路电阻没有国标,通常由制造厂自己定,通过做稳升试验来确定其回路电阻的大小。由于各个制造厂的技术水平不同,同样的额定电流其回路电阻的大小差异很大。因此无法确定多大的电流其回路电阻应是多少?
----------------------------------------------
2005-5-26 22:17:23 
  ycgdwk  
  
 
发贴心情  

规程规定:符合产品技术条件的规定。


回路电阻值,通过进行动、热稳定性测试确定其回路电阻的大小。而且厂家不同,用的触头的材质也不大相同。也就没有标准值。


----------------------------------------------
2006-7-4 22:46:54 
  yinxin2004  
  
 
发贴心情  

我专门从事变电站建设的,回路电阻没有什么特别的要求的,实验时参考厂家数据,一般不能比这个数据大,另外一般要求三相要差不多。


----------------------------------------------
2006-7-8 10:37:59 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
赞同5楼、6楼的观点。
----------------------------------------------
2007-4-7 21:44:23 
  飞火车  
  
 
发贴心情  

顶!


平时工作中也是参照厂家的标准


----------------------------------------------
2007-4-8 19:30:37 
  dong615  
  
 
发贴心情  
其实回路接触电阻主要还是看三相是否平衡,厂家的作为参考。
----------------------------------------------
2007-4-10 17:44:14 
  hbdhs  
  
 
发贴心情  
回路电阻小,稳升也低。
----------------------------------------------
2007-5-4 9:37:33 
  yunzhuo123  
  
 
发贴心情  
我不清楚呀
----------------------------------------------
2007-5-21 10:31:13 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气