[求助]现在的变比自动测试仪是不是在测量大变比,比如200以上的时候好象误差很大呀!不知道是不是高压所加的电压低的原因,还是有的变压器有剩磁的影响,因为直阻很好,而且运行后电压也没有问题----------------------------------------------
现在的变比自动测试仪是不是在测量大变比,比如200以上的时候好象误差很大呀!不知道是不是高压所加的电压低的原因,还是有的变压器有剩磁的影响,因为直阻很好,而且运行后电压也没有问题
以下是引用rt5094在2007-4-1 4:53:28的发言: 现在的变比自动测试仪是不是在测量大变比,比如200以上的时候好象误差很大呀!不知道是不是高压所加的电压低的原因,还是有的变压器有剩磁的影响,因为直阻很好,而且运行后电压也没有问题 变比自动测试仪仪器本身的质量有差别,可通过理论计算加以验证。----------------------------------------------
变比自动测试仪仪器本身的质量有差别,可通过理论计算加以验证。
应该不是质量问题,因为我们在配电变压器和电力变压器上经常使用,好象还不错.就是在冶炼变压器上出过问题.而且是2种型号的都出过问题,当采用KJ-35测量问题就不大,可是它测量的变比范围偏小,不能测出所有的变比.----------------------------------------------
应该不是质量问题,因为我们在配电变压器和电力变压器上经常使用,好象还不错.就是在冶炼变压器上出过问题.而且是2种型号的都出过问题,当采用KJ-35测量问题就不大,可是它测量的变比范围偏小,不能测出所有的变比.