* 有关电流异常的问题  
 
  smile_cherry  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4981&page=1
发贴心情  有关电流异常的问题

请各位大虾帮忙分析分析可能由于什么引起的?


我们这有一条500KV线路发生c相永久性故障,另一条线路的931B B相电流差动保护动作,对侧单跳单合。本侧单跳后从故障录波报告看仍有电流,因此单跳失败三跳。跳闸原因也因为故障时931B本侧B相电流突然增大,大小和C相穿越性电流相等且方向相反(波形显示)并有明显畸变(但装置显示本侧故障相电流为0),本侧其他组和对侧电流没有产生突变,因此形成差流。


最奇怪的是带负荷测试和正常运行时电流波形都非常好,可是调出以前发生穿越性故障时的采样,发现波形都严重畸变,到底是哪得问题1、ct 2、931B装置交流变换和低通滤波插件3、电流回路,


1、该组ct为TPY,且其他组采样正常2、电流回路 带负荷测试和正常运行时电流波形都非常好他的可能性也不大3、装置可能性挺大,但现在已经送上了,没法做实验。烦请各位大虾帮忙分析分析可能由于什么引起的?非常感谢



----------------------------------------------