发贴心情  『求助』我的问题??
我是建筑公司的一名电工,近几发现半相电压过高,一相为420伏。一相为225伏。共有多台设备。各个有漏电开关和空开问,是怎么回事,??/
----------------------------------------------
2005-3-28 19:05:42感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=509&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

1.三相负载分布不均匀,某一相或二相重载,当同时使用多台电焊机(或别的重负载设备),且三相分布不均匀时这种情况较多。


2.中心点接地是否可靠。


----------------------------------------------
2006-12-13 21:07:41 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  

你提供的参数不全,没法准确回答,应该测量变压器二次三相相电压、三相线电压,负荷三相相电压、三相线电压就很容易就得出结论。


----------------------------------------------
2006-12-15 22:58:10 