你发错了地方了,所以没人回答。
消谐器是非线性电阻,一般对非线性电阻的测量采用直流进行,所以第一代消谐器采用直接参数,对采用15mA测,该消谐器多采用多片阀片并联再串联结构。通流最大250mA
后来,大家发现由于消谐器运行在交流电网中,用交流参数表达更接近其真实运行情况,于是出现了0.3mA和3mA二个的交流参数。
再后来,由于消谐器整理的励磁电流调整,我们采用了0.5mA和5mA。这样最贴近正常运行情况参数设置更为方便,准确。容量也达到了500以上。
消谐器长期串在一次回路中,有可能有大电流流过,热容量是消谐器的通流耐受能力,由于PT高压熔丝是0.5A。我们建议客户至少选择通流500mA的消谐器,否则可能高压熔丝未熔断消谐器就烧坏,从而达不到消谐,甚至会扩大事故,事实我公司出产测试时消谐器的容量均不少于800mA。
还有由于通大电流时消谐器可能会大量发热。其热量将达到几百度,如果采用铝材料,由于其质地较软且熔点仅为铜材料的一半,长期运行后遇到大电流流过,故有可能软化变形。严重可能熔断。故建议客户选择消谐器时,不要图省几百元而用铝的,务必选用铜材料的消谐器。 ----------------------------------------------
|