* 请问变压器二次回路设计问题  
 
  93672332  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=557&page=1
发贴心情  请问变压器二次回路设计问题

我设计的是10KV干式变压器二次回路继电保护,主接线图为两路10KV电源进线,单母线分段互为备用方式运行,请问我应从哪里下手,还有老师给我了母线最大运行方式下三相短路电流为14.7KA最小运行方式下三相短路电流为4.7KA,其中还要对两路10KV进线进行保护,问题是两路进线互为备用其中一路出问题另一路对其供电,那么在对线10KV进线保护应怎样确定断路器的动作电流,电流互感器变比为750/5?谢谢


----------------------------------------------
2005-4-6 9:43:03感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=557&page=1 
  yuanyaun  
  
 
发贴心情  
大概你的老师是让你对母联进行保护,而不是对进线保护.采用暗备用即可.
----------------------------------------------
2005-6-13 13:50:37 
南京创迪电气有限责任公司