* 请教小电流接地系统假接地问题  
 
  yubei  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=612&page=1
发贴心情  请教小电流接地系统假接地问题

一10kv配电所,属中性点不接地系统,电源系统母线与馈出系统母线中间有10kv\10kv隔离变压器(一、二次中性点均不接地)隔离,电源母线和馈出母线各有一台三相五柱电压互感器供测量和保护,在各馈出回路开关全部断开的情况下,如果电源系统有接地,馈出系统母线电压互感器也显示接地。本人曾经思考了很久,一直无法理解,请哪位大侠给解释一下。


也可以将自己的见解发至haonanhai440@sohu.com


----------------------------------------------
2005-4-22 15:56:33感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=612&page=1 
  wgl7116  
  
 
发贴心情  
我也不大了解你们的情况,我也是年轻工人。我猜想你应该看看PT所接的位置。
----------------------------------------------
2005-4-28 16:03:01 
  高处不胜寒  
  
 
发贴心情  
PT二次回路有连接吗
----------------------------------------------
2005-5-3 14:45:02 
  yubei  
  
 
发贴心情  
两个母线PT之间唯一的电气连接只有一个(中性点公用一个接地点),不过根据惯例,变配电所内的所有接地点理论上都是一个啊。这难道有什么关系吗?
----------------------------------------------
2005-5-25 12:18:22 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  

从理论讲,不应该出现这种情况,如果一次系统完全隔离重点应检查二次回路接线是否正常。


----------------------------------------------
2005-6-6 11:10:01 
  yubei  
  
 
发贴心情  
一次系统没有完全隔离,两段母线的PT的中性点应该是同一点接地。这是唯一的电气连接。
----------------------------------------------
2005-6-16 17:18:25 
  zuo  
  
 
发贴心情  
虚假接地造成的,将PT断开或配送负荷破坏谐振条件,就没有接地现象了。
----------------------------------------------
2005-7-10 11:02:17 
  andydeng  
  
 
发贴心情  

请7楼的详细解释一下,谢!


----------------------------------------------
2005-8-4 15:33:40 
  jmn110  
  
 
发贴心情  
7楼的意思可能是当所有负荷切除后,由于空载母线的三相对地电容不平衡所引起的假接地。
----------------------------------------------
2005-8-4 18:38:48 
  yubei  
  
 
发贴心情  

也不是,只有当电源系统发生接地后,二次才会显示接地。如果真如7、8楼所说,那么应该是不管电源系统是否接地,只要调压器二次系统空载,就应该会出现接地。


----------------------------------------------
2005-8-11 20:24:19 
  伍西京  
  
 
发贴心情  

用零序功率方向作为接地报警的判据的话,也有可能零序电流接反!!


----------------------------------------------
2006-1-12 13:27:06 