* 『求助』开关柜母线相间边缘距离及母线边缘距柜体的安全距离  
 
  prince_xlc  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=635&page=1
发贴心情  『求助』开关柜母线相间边缘距离及母线边缘距柜体的安全距离
6.3kv电器开关柜母线相间边缘距离及母线边缘距柜体的安全距离是多少,套上热缩绝缘套后又是多少?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-5-21 16:29:12编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-4-27 13:01:18感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=635&page=1 
  cgs2008  
  
 
发贴心情  
6.3kv电器开关柜母线相间边缘距离不小于10CM母线边缘距柜体的安全距离不小于10CM套上热缩绝缘套后不小于7.5CM,有空间的最好距离越大越好,不知我回答的对不对,请高手指导。
----------------------------------------------
2005-5-20 20:05:30 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
cgs2008回答的基本正确,标准规定6kV电器设备的相间、相对地空气净距不小于10CM,套上热缩绝缘套后的空气净距可通过耐压试验、绝缘老化等情况来加以分析确定。具体多少标准没有规定。
----------------------------------------------
2005-5-28 10:41:13 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

请问标准规定10kV电器设备的相间、相对地空气净距和 各是多少?还有400V相间和柜体的安全距离是多少?


请多指教!!


----------------------------------------------
wo ai dian li
2006-10-27 23:52:39 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

请问标准规定10kV电器设备的相间、相对地空气净距和 各是多少?还有400V相间和柜体的安全距离是多少?

请多指教!!
----------------------------------------------
wo ai dian li

2006-10-29 20:16:28 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

怎么没人回答我啊?



----------------------------------------------
wo ai dian li
2006-10-29 20:17:17 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
10kV电器设备的相间、相对地空气净距均为125mm,如加绝缘隔板为30mm。
----------------------------------------------
2006-11-2 19:12:49 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

谢谢版主!!


如果是套热缩管呢?


----------------------------------------------
wo ai dian li
2006-11-5 21:36:19 
  tangchuan  
  
 
发贴心情  

学习了,谢谢。


----------------------------------------------
2007-7-6 22:48:13 
  dragoncqh  
  
 
发贴心情  

相间、相对地空气安全净距不小于125mm/10kV、100mm/6kV,加复合绝缘时距离不应小于30mm,各元件的绝缘爬电比距要求大于20mm/kV设计。


----------------------------------------------
2007-7-11 12:34:32 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气