* 动力厂200开关BZT装置方案设计及分析  
 
  我爱电气  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=644&page=1
发贴心情  动力厂200开关BZT装置方案设计及分析


一、前言


长炼的供电系统是建厂时建立起来的,后经过两次大的改造,变成如图1所示的接线方式(图中未画出厂用380V系统 )。正常情况下,主6KVⅠ、Ⅱ段母线运行,母联201、202开关,分段200开关以及备用母线处于非带电备用状态。为了提高供电的可靠性,主6KVⅠ、Ⅱ段母线之间应该互为备用,既分段开关必须设计一个自投(BZT)装置(Ⅰ、Ⅱ段母线各一套)。因为主6KV上都有发电机运行,为防止一段母线失压时,200 开关自投而使发电机非同期并网,故对6KV系统的运行方式作了较大的改变。正常情况下,容量为50000KVA 的1#、2#主变分别带6KVⅠ、Ⅱ段母线,分段开关处于备用状态。


















图1 长炼6KV系统一次图


 


二、6KV系统的运行方式


  如前所述,在 200开关自投时,不使发电机非同期并网,我们将发电机或将带有发电机运行的厂用电抗器倒至主6KV备用段上运行,母联开关201或202运行,并将厂用6KV的备用电源0#电抗器也倒至主6KV备用段上。同时,将一些重要负荷倒至该段,以平衡发电机的出率。一般情况下,开一台容量为12000KW的4#发电机,二台容量为3000KW的背压机和一台3000KW以低温余热发电的6#机。在200开关BZT装置动作时,先将运行的母联开关跳开,使发电机孤立运行,跳开主变低压侧开关,以防止给主变反送电,然后才合200开关。如果一台主变因故退出运行,则分段开关200运行,BZT装置仍可投入运行,此时,如果运行的主变故障或其对应的110KV线路失压,BZT装置动作,跳开运行的母联开关,防止发电机过负荷或过流跳闸,保住了厂用电和炼油化工的重要负荷,这就比人工处理要快得多。在石化行业,保住厂用电是非常重要的。



三、200开关自投的方案


1、200开关的联动条件


  以主6KVⅠ段母线为例,有两种情况。第一种情况联动条件为:㈠母联201备用,202运行,Ⅰ段母线无压;㈡Ⅱ段母线电压正常;㈢BZT联动把手投入;㈣为了防止PT断线而引起误动作,加入了1#主变的小电流起动。第二种情况联动条件为:母联201运行,202备用,这样主6KVⅠ段母线通过201母联与有发电机运行的主6KV备用母线连在一起,当1#主变故障或对应的110KV线路失压时,从以往的事故来看,主6KVⅠ段母线不一定马上失压,而是频率逐渐下降,并且比电压下降得快,这样,必须设计低周联动,否则,切除故障的时间很长。其余的起动条件和第一种情况一样,不过可以除去主变小电流起动。主6KVⅡ段母线的联动与主6KVⅠ段母线的联动情况相似。


2、200开关的动作过程


  当动作条件满足以后,BZT装置首先跳开母联开关,使发电机脱离系统,同时跳开主变低压侧开关,以防止给主变反送电或者自投到主变的故障点上,之后才去合200开关,使失压母线复电。


  另外,如果主母线故障,相应地母线保护动作,跳开母联和对应主变的低压侧开关,这样就满足了200开关BZT装置所有的起动条件,使200开关自投到故障点上,从而扩大事故,故用主母线过流保护来闭锁200开关BZT装置,从而有效地防止了200开关BZT装置自投到母线的故障点上。



四、200开关自投装置逻辑原理图


  我厂的110KV线路、主变、所有馈线、母联、母线以及厂用电全部实现了微机保护,为了尽快实现微机监控,所以200分段开关BZT装置必须采用微机保护。由于我厂的6KV系统的运行方式比较特殊,BZT装置的定型产品对我厂并不适应,因此,必须根据我厂的实际情况设计出微机保护的逻辑原理框图,然后寻找合适的厂家,生产出我厂非标准的BZT装置。


  根据以上的分析,以Ⅰ段母线为例,设计出200分段开关微机自投装置的逻辑原理框图如图2。










图2  长炼200分段开关微机自投装置逻辑框图



  图中:1TJ 2TJ为跳闸继电器


    HJ合闸继电器


   Tf1 tf2分别为BZT1和BZT2两回路的时间,从窗口可调整


    J1 J2 J3 J4为跳闸出口继电器


    1LP—7LP为保护压板



五、逻辑框图分析


  为了防止由于运行工人的疏忽而使200分段开关微机自投装置投退不及时,要求BZT装置既要有外部操作把手,又要有内部能投退并且能从窗口进行修改的功能,还要根据开关的运行状态能自动投退BZT装置。图2中的第一个与门为BZT装置投入退出的条件,其中BZT投入是要求生产厂家在软件设计时具有此项功能;联动把手投入是由运行工人操作的,装在保护盘上;Ⅰ段母线有电是指该母线在运行,不运行的母线,该段的BZT将退出;201合位或210合位是指Ⅰ段母线在运行,如果201和210都在跳位,则该段的BZT装置自动退出。满足条件后,BZT装置开始工作,10秒钟后正常,同时它的输出分两路,一路参与低周联动即BZT1回路,另一路参与低压联动即BZT2回路。在BZT1回路中,如果低周回路的条件满足,经tf1的时间,跳开210和201两个开关,这样210和201开关就变成了跳位,经过0.5秒后,合200开关。另外,低周联动不存在母线故障的可能,不需要加入该段母线过流保护来闭锁它;同样如果低电压回路的条件满足,经tf2的时间,跳开210和201开关,然后合200开关。在低压回路中,为避免母线故障,而使200开关自投误动作扩大事故,在其与门回路中加入了母线过流保护来闭锁自投装置。另外,跳闸和合闸回路均采用两对常开接点并联,以保证跳闸和合闸的可靠性。


 


----------------------------------------------