* LFP-941跳合闸操作回路试验方法  
 
  akira11  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=704&page=1
发贴心情  LFP-941跳合闸操作回路试验方法

摘 要 针对LFP-941微机线路保护三相操作回路的试验尚无统一规则的情况,提出了整组试验方法,叙述了试验原则、试验步骤和有关原理。其方法可作为现行微机保护所配操作箱(三相或分相)预试、定检的基本方法。


  微机保护已经在电网中投运多年,对动作正确率的提高作出了很大的贡献。随微机保护所配的操作箱,已不采用分立继电器组合的形式,而把各继电器装在插件中(如FCX-11,FCX-12,CZX-11,CZX-12),使操作箱结构更紧凑,调试、维护更简便,运行更可靠。用于110 kV线路的LFP-941微机保护更是把三相操作回路置于9号、10号插件中,使LFP-941的所有回路都置于一层标准箱体中。对这类操作箱的试验(定检)方法,现在还没有一个统一的规则,有些较负责任的单位还把插件中的小型继电器逐个拔出进行校验,这样既麻烦又容易出错,甚至损坏器件。本文就LFP-941跳合闸三相操作回路提出了整组试验方法。


1 试验原则


  操作回路中每个继电器及其接点均应动作、返回各一次及以上,方可作为校验合格的前提条件。鉴于本试验要校验操作回路的防止断路器跳跃的功能,笔者认为即使在现场,也应用模拟断路器暂代真实断路器(模拟断路器的合、跳闸电阻比真实断路器的合、跳闸电阻要大),待试验通过后,再接入真实断路器进行一次跳、合闸试验,只要有关跳位信号灯、合位信号灯状态正确,便认为试验成功。


2 模拟跳合闸试验步骤及相关原理


  LFP-941断路器控制信号电路。其试验步骤如下:


  a)1D31接操作正电源,1D53接操作负电源,将1D40接入模拟断路器的跳闸线圈,操作正电源1D31接1D36,1D37,将1D41接入模拟断路器的合闸线圈,操作负电源端子1D53接模拟断路器负端子。模拟跳合闸线圈处电阻100 Ω(几乎比所有断路器的跳、合闸线圈的电阻都大)。


  b)手跳,1D36短接1D42,断路器跳闸。双位置继电器KL(铭牌为KKJ)复位线圈励磁,其各接点处于返回状态,跳位继电器KCT(铭牌为TWJ)及其重动继电器KCE1(铭牌为1ZJ)动作,合位继电器KCC(铭牌为HWJ)及其重动继电器KCE2(铭牌为2ZJ)返回。


  现象:9号插件SWI的KCT灯亮,KCC灯灭。CPU1的开入KK为0,CPU2的开入HHKK为0。


  各接点的通断情况要满足表1要求。


表1 接点检查表(步骤b)























KCT
1D89
1D90


KCC
1D89
1D91


KCT
1D92
1D93


KCC
1D92
1D94


KCT
1D99
1D100


KCE1和KCE2
1D119
1D124


KCT和KCC
1D56
1D63


1D97
1D98









+220 V


  c)重合1D37短接1D74,模拟断路器合闸一次,再跳闸而处于跳闸状态。此步是校验保证操作回路防跳继电器KCF1(铭牌为TBJ),KCF2(铭牌为TBJV)的重要一环。


  之前,模拟断路器辅助常闭触点闭合,使1D41与模拟断路器的合闸线圈接通。模拟断路器辅助常开触点打开,使1D40与模拟断路器的跳闸线圈断开。此时KCF1,KCF2均处于返回状态。1D37短接1D74时,正电源经KCF2的一对并联常闭接点送到合闸线圈(与1D41连),使模拟断路器合闸。模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连的合闸回路断,1D40所连的跳闸回路通。操作正电源从1D42经KCF1电流线圈送到跳闸线圈(与1D40连),KCF1瞬时动作,KCF1连接KCF2励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2动作,KCF2再由自身的一个连接于自身励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2在1D74接正电源的情况下动作自保持,KCF2两个常闭接点打开,使1D74的正电源无法经KCF送到合闸线圈,模拟断路器仍处于跳闸位置。表明在手跳信号时,即使发来重合闸脉冲,或发来间断的重合闸脉冲,模拟断路器仍处于跳闸位置,该功能正常。


  解开1D36与1D42短接线,此时KCF2的动作自保持回路仍未解除,模拟断路器仍处于跳闸状态;解开1D37与1D74短接线,则KCF2失去正电源而返回。再1D37短接1D74,合闸线圈励磁,模拟断路器合闸,模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连合闸回路断,1D40所连跳闸回路通,跳位继电器KCT及其重动继电器KCE1返回,合位继电器KCC及其重动继电器KCE2动作。


  9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为零,KCC为零,CPU2的开入HHKK为零,KCC为零。
  各接点的通断情况要满足表2要求。


表2 接点检查表(步骤c)























KCT
1D89
1D90


KCC
1D89
1D91


KCT
1D92
1D93


KCC
1D92
1D94


KCT
1D99
1D100


KCE1和KCE2
1D119
1D124


KCT和KCC
1D56
1D63


1D95
1D96









+220 V


  d)保护跳,1D36短1D71,模拟断路器跳闸,表明在重合闸脉冲下有保护跳闸脉冲来,模拟断路器优先跳闸,解开1D37与1D74的短接线,9号插件SWI的KCT灯亮,KCC灯灭。


  e)手合,1LP12合上,1D37碰1D44时间稍长,模拟断路器仍处于跳闸,表明在跳闸脉冲下,手合信号是合不上断路器的,解开1D36与1D71短接线,1D37碰1D44,模拟断路器合闸,双位置继电器KL的动作线圈励磁,其各接点处于动作状态,即使撤走动作励磁电压,仍然自保持。


  9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为1,CPU2的开入HHKK为1。


  f)控制回路断线功能校验,拉开模拟断路器负电位与1D53连线,双位置继电器KL仍然自保持,CPU1的开入KK为1,CPU2的开入HHKK为1。KCT,KCC,KCE1,KCE2均返回。9号插件KCT和KCC灯灭。


  此时KCE1,KCE2的1D119,1D124和KCT,KCC的1D56,1D63均应接通。


  g)模拟断路器负电源与1D53连接后,9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮。


  以上各步表明,在跳合闸脉冲同时进入操作回路时,断路器处于跳闸状态,有效防止了断路器跳跃的发生。


  这些步骤完成后,可撤走模拟断路器,接入真正的断路器,可只做b步和c步,也可做到第g步,但这时无须量接点和看CPU的开入量,只要求监视9号插件SWI的KCT灯与KCC灯。一旦两灯连续闪动,表明断路器跳跃,应立即切断操作电源(正或负)。


3 结束语


  现场调试、运行、维护的经验表明,以上方法对跳合闸回路(包括断路器部分)的校验是严谨、高效的。我们正考虑把该方法推广应用到分相操作回路试验中(如FCX-11,FCX-12,CZX-11,CZX-12等),编写一整套试验步骤。


----------------------------------------------
2005-5-9 17:26:33感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=704&page=1 
  cgs2008  
  
 
发贴心情  
好!!!!!!!11
----------------------------------------------
2005-5-14 18:42:15 
  zhrn  
  
 
发贴心情  
不错,谢谢大侠指点
----------------------------------------------
2006-7-8 18:08:01 
  2000000  
  
 
发贴心情  

PLC解密软件下载
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/S7-200.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/s7200.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/FXPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRON4.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRON8.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/omronkey4.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRONPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/NAISPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/FUJIPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/LGPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/GP.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/OMRONPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/APLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/EHPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/DELTAPLC.rar 点击这里下载<
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/ABPLC.rar 点击这里下载<



〖西门子PLC解密软件〗电话:020-33308827 Q:121667231
〖S7-200 PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖松下PLC解密软件〗电话: 020-33308827 Q:121667231
〖富士PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖永宏PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖施耐德PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖GP触摸屏解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖台达PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖AB PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖siemens PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖三菱FXPLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖三菱PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖NAISPLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖FUJIPLC解密软件〗电话:020-33308827 QQ:121667231
〖OMRON PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖GP触摸屏解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖S7-200解密器软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖海泰克触摸屏解密软件〗电话: 020-33308827 Q:121667231
〖Eview触摸屏解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖三菱A系列PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖三菱PLC解密软件〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖PLC解密软件8位密码〗电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖PLC解密软件4位密码〗 电话: 020-33308827 QQ:121667231
〖威纶触摸屏解密软件〗电话: 020-33308827 Q:121667231
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/s7200.rar 击这里下载 疯狂营销10.02发
更多软件请登陆网址:http://plc.tf168.cn 邮件:plc808@163.COM QQ:121667231 联系电话:020-33308827 联系人: 周先生


〖西门子PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖S7-200 PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖松下PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖富士PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖永宏PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖施耐德PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖GP触摸屏解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖台达PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖AB PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖siemens PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖三菱FXPLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖三菱PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖NAISPLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖FUJIPLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖OMRON PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖GP触摸屏解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖S7-200解密器软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖海泰克触摸屏解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖Eview触摸屏解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖三菱A系列PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖三菱PLC解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖PLC解密软件8位密码〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖PLC解密软件4位密码〗电话:13682291256, plc808@163.COM
〖威纶触摸屏解密软件〗电话:13682291256, plc808@163.COM
http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/s7200.rar 点击这里下载 精英信息群发王10.00发
更多软件请登陆网址:http://plc.tf168.cn 邮件:plc808@163.COM QQ:121667231 联系电话:13682291256 周先生



销售咨询:电话:020-33308827 更多软件请登陆网址:http://plc.tf168.cn 西门子PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<S7-200 PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<s7200解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<s7-200解密器〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱FX全系列PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱FXPLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱FX解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱GOT触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱A系列PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<欧姆龙PLC解密软件8位密码〗电话:13682291256 点击这里下载<欧姆龙PLC解密软件4位密码〗电话:13682291256 点击这里下载<松下PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<富士PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<永宏PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<施耐德PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<GP触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<台达PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<AB PLC解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<SIEMENS解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<OMRON解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<三菱触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<富士触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<Eview触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<海泰克触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<威纶WEINVIEW触摸屏解密软件〗电话:13682291256 点击这里下载<绝对能下!! http://www.tf168.cn/p/l/plc/atfile/S7-200.rar 点击这里下载绝对能下!!
〖西门子PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖S7-200 PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖s7-200解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖s7-200解密器〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖三菱FX全系列PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn<<plc解密软件下载〖三菱FXPLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖三菱FX解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖三菱GOT触摸屏解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖三菱A系列PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖欧姆龙PLC解密软件8位密码〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn<<plc解密软件大全〖欧姆龙PLC解密软件4位密码〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件大全〖松下PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件大全〖富士PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件大全 〖永宏PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖施耐德PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖GP触摸屏解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖台达PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖AB PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖SIEMENS解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖OMRON解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖三菱触摸屏解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖AB PLC解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载〖SIEMENS解密软件〗电话:020-33308827 点击这里下载<<http://plc.tf168.cn <<plc解密软件下载




----------------------------------------------
2006-7-26 17:38:30 
  段电工  
  
 
发贴心情  
以下是引用akira11在2005-5-9 17:26:33的发言:

