* 高压接地  
 
  rayxi  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=715&page=1
发贴心情  高压接地
电压互感器中性点接消谐器后非故障相绕组电压有降低,但幅度不大,其中某相更接近相电压,进入饱和区域,那么消谐作用大不大?
----------------------------------------------
2005-5-11 17:31:39感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=715&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

由于铁磁谐振过电压产生是一个非线性过程,它的谐振频率有1/2、1/3、1/6及1/8工频,另有高次谐振有2倍、3倍频或更高倍频和工频等谐振,系统中有时会几种谐振同时发生,消谐器不可能全部加以限制。如能在系统的中性点上接入消弧线圈破坏它的谐振条件,再串联一个阻尼电阻来降低谐振过电压的幅值,其效果要比电压互感器中性点接消谐器好得多。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-6-5 22:34:10编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-6-4 15:41:57 
  andydeng  
  
 
发贴心情  
中性点只串接电阻的效果怎么样?
----------------------------------------------
2005-8-5 10:17:17 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气