* TGQ系列高压软起动装置  
 
  qianxin  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=789&page=1
发贴心情  TGQ系列高压软起动装置





一、概述



高压软起动器是用来启动高压(6000V10000V)交流异步电机的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。当电机启动时,按一定的规律(如恒流或一定的电压变化率)控制晶闸管的导通角,并连续改变输入电机的电压值一直到满电压,这样就限制了电机启动过程中的电流。



二、高压软起动器的优点



电机起动时,电流从零线性上升到设定值,平稳起动,无电流冲击,减小了机械负载的冲击转矩,防止过压和水锤效应,保证了设备的安全运用,可提高电机和相关机械设备的使用寿命;



显著降低异步电机的起动电流,因而减小了电网电压波动及对其它用电部门的影响程度;



能实现软停机,避免了水锤效应的产生;可消除骤然停机对某些设备的冲击与损坏;



起动重复性好;



降低了供电设备容量,能节约项目投资费用;



整套设备体积小、施工方便。同等功率下体积仅为其它方式软起动器的30%--60%;



根据电机负载的要求,软启动可设定不同的控制方式。



采用晶闸管组件和光纤触发,基于DSPCPLD的控制、显示、键盘操作系统



三、主要适用于:



TGQ-1型软启动器功能参数可根据负载性能特点设置,因此可用于各厂商生产的鼠笼式异步电动机或同步电动机。与性能良好的各种高压电动机一起可以形成一种相互最佳协同的高性能驱动装置。



可广泛应用于大型供水站、污水处理场、发电厂、石油加压站、造纸厂、冶炼厂、钢厂、化工、采矿行业的泵机和风机。



四、高压软起动器的系统电压和电机功率范围:



电源电压——6kV10kV 电机功率——150kW22MW






五、软启动器的保护



软起动装置具有以下保护功能:






















1)相序保护



























图3湘谭钢铁集团一次性采用TGQ-1000kW/10kv



软启动器11台,这是一个应用现场



2)缺相保护



3)晶闸管组件故障



4)起动时间过长



5)电流不平衡保护



6)电机过流保护



7)电机过载保护



8)电机失压保护




如果您对该产品感兴趣,请联系:



株洲变流技术国家工程研究中心



联系人:周



话:0733-8445603 13574226305(周)



0733-8445605(钱)



真:0733-8445033



址:湖南省株洲市红旗北路36



编:412001



址:www.zelri.com.cn



电子信箱:zhouhs@zelri.com.cn



qianxin_0623@163.com






[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-17 20:22:23编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------