『求助』真空开关是否必须安装氧化锌避雷器?在3—10KV配电系统中,变电所真空开关是否必须安装氧化锌避雷器器? 是否可以用线路出口防雷电避雷器代替?----------------------------------------------
在3—10KV配电系统中,变电所真空开关是否必须安装氧化锌避雷器器?
是否可以用线路出口防雷电避雷器代替?
通常真空开关的出口端都安装氧化锌避雷器(过电压限止器),目的为应付内部过电压和外部过电压,具体情况要看带的是什么负载,如架空线则用防雷电避雷器以应付外部过电压,如电机、发电机、电容器则用过电压限止器以应付内部过电压。----------------------------------------------
同意2楼!----------------------------------------------
通常真空开关的出口端都安装氧化锌避雷器(过电压限止器),目的为应付内部过电压和外部过电压,具体情况要看带的是感性或容性负载,以安装两种不同的氧化锌避雷器。----------------------------------------------
但是我见过的10KV开关柜内,容性(电容器)和感性负载(电机和变压器)都是一样的过压保护器的???----------------------------------------------
但是我见过的10KV开关柜内,容性(电容器)和感性负载(电机和变压器)都是一样的过压保护器的???
一种是B型,一种是F型。----------------------------------------------
有什么区别吗,如果是带电动机负载,是在真空断路器的出线断安装氧化锌避雷器吗,----------------------------------------------
真空开关和F-C开关都应装设避雷器,用以防止操作过电压,至于氧化锌,只是由于其性能上的优点而采用~~仅做参考----------------------------------------------