* 『求助』真空开关是否必须安装氧化锌避雷器?  
 
  MYSSXG  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=812&page=1
发贴心情  『求助』真空开关是否必须安装氧化锌避雷器?

在3—10KV配电系统中,变电所真空开关是否必须安装氧化锌避雷器器?


是否可以用线路出口防雷电避雷器代替?


----------------------------------------------
2005-5-27 15:19:06感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=812&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
通常真空开关的出口端都安装氧化锌避雷器(过电压限止器),目的为应付内部过电压和外部过电压,具体情况要看带的是什么负载,如架空线则用防雷电避雷器以应付外部过电压,如电机、发电机、电容器则用过电压限止器以应付内部过电压。
----------------------------------------------
2005-5-28 9:58:03 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  
同意2楼!
----------------------------------------------
2005-7-17 13:00:57 
  cxfljs  
  
 
发贴心情  
通常真空开关的出口端都安装氧化锌避雷器(过电压限止器),目的为应付内部过电压和外部过电压,具体情况要看带的是感性或容性负载,以安装两种不同的氧化锌避雷器。
----------------------------------------------
2005-9-13 18:51:31 
  zhangaiwen  
  
 
发贴心情  

但是我见过的10KV开关柜内,容性(电容器)和感性负载(电机和变压器)都是一样的过压保护器的???


----------------------------------------------
2005-10-28 12:16:16 
  cxfljs  
  
 
发贴心情  
一种是B型,一种是F型。
----------------------------------------------
2005-11-9 8:46:39 
  拟歌先敛  
  
 
发贴心情  
有什么区别吗,如果是带电动机负载,是在真空断路器的出线断安装氧化锌避雷器吗,
----------------------------------------------
2005-11-24 21:50:20 
  电线上的菜鸟  
  
 
发贴心情  
真空开关和F-C开关都应装设避雷器,用以防止操作过电压,至于氧化锌,只是由于其性能上的优点而采用~~仅做参考
----------------------------------------------
2005-11-25 23:36:29 