『求助』氧化锌避雷器泄露电流允许范围是多少?35KV出口氧化锌避雷器泄露电流允许范围是多少?通常在0.25---0.3毫安之间,运行中发现超过0.4毫安,是否属于异常状况,请给予帮助。另外,动作次数突然增大到数百次,是否属于异常,有没有这方面的参数或规程可以遵循。----------------------------------------------
我是广东的,我们这儿的10KV、110KV、220KV的避雷器的泄露电流一般都是不超过50μA,35KV的避雷器我至今都还没有碰到过。泄露这么大,这避雷器肯定是有问题的。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-4 18:13:27编辑过][/color][/align] ---------------------------------------------- 笑白菜
我是广东的,我们这儿的10KV、110KV、220KV的避雷器的泄露电流一般都是不超过50μA,35KV的避雷器我至今都还没有碰到过。泄露这么大,这避雷器肯定是有问题的。
你的值是大了很多哦,11W的也就比你大点哦! 专业生产避雷器漏电流泄露及动作记录仪;远程控制;以及阻性电流技术(技术部),大家多多交流哦!!!----------------------------------------------
你的值是大了很多哦,11W的也就比你大点哦!
专业生产避雷器漏电流泄露及动作记录仪;远程控制;以及阻性电流技术(技术部),大家多多交流哦!!!
你的值是大了一点哦!11W的也就再比你大一点哦! 专业生产避雷器漏电流及动作记录仪\远程技术\阻性电流技术的 多多交流哦!!!QQ:153343750----------------------------------------------
你的值是大了一点哦!11W的也就再比你大一点哦!
专业生产避雷器漏电流及动作记录仪\远程技术\阻性电流技术的
多多交流哦!!!QQ:153343750
楼主的数据应该是运行状态交流电压下,泄漏电流表的指示数。不是直流参考电压的75%下的泄漏电流。一般这个数据是以初始值为基准,运行中基本不变,参考变化量的。如果这个电流增大很多的话,就有可能出现问题,避雷器可能密封不良进水受潮、或阀片老化等等。计数器动作了几百次?是落雷了吗?如果没有落雷,就可能是避雷器真的有绝缘缺陷,造成的间歇放电使计数器动作。 建议,请求停电做高压试验。判断其性能好坏。避免运行中爆炸。