『求助』高手帮我分析分析在一次发电机并网操作中,在用手动准同期并网时.主变的差动保护动作! 经查看,一次系统并无异常. 请哪位高手帮帮忙,给我分析一下差动动作的可能原因. 谢谢!!----------------------------------------------
原因有二个: 一. 线路两端的电流互感器一、二次回路接线是否正确,特别要注意的是极性是否相同。 二. 线路两端的电流互感器其伏安特性是否相近。 通常,只要排除以上两个原因,其误动作也随之解决。 ----------------------------------------------
在这次并网前,发变组保护做过试验,而一次系统没有任何改动.那问题就出在二次上了----------------------------------------------
由于不了解具体情况,本人认为还应从以下角度分析查找:1、查电流互感器二次接线是否正确、是否有开路、短路,包括电流互感器。2、测量差流、差压是否正常(根据继电器的形式)。3、系统短跑容量是否有较大变化,整定值是否合适。4、检查差动继电器是否有缺陷。要求:查出问题在此发表,大家共同提高----------------------------------------------
由于不了解具体情况,本人认为还应从以下角度分析查找:
1、查电流互感器二次接线是否正确、是否有开路、短路,包括电流互感器。
2、测量差流、差压是否正常(根据继电器的形式)。
3、系统短跑容量是否有较大变化,整定值是否合适。
4、检查差动继电器是否有缺陷。
要求:查出问题在此发表,大家共同提高
还有一种可能就是,并网的时候,同期条件不满足. 对吗----------------------------------------------
还有一种可能就是,并网的时候,同期条件不满足. 对吗
MYSSXG分析得很清楚,第2条:测量差流、差压是否正常(根据继电器的形式);3条:系统短路容量是否有较大变化,整定值是否合适。更需注意!如raunte7921所说得并网的时候,同期条件不满足,从上述第2条便可分析而知。----------------------------------------------
最后结果: 没有查出真正的设备原因. 只能归咎到运行人员的操作不当了----------------------------------------------
是不是并网时两台机子抢负荷,引起过电流,继而造成主变差动呢----------------------------------------------
是不是并网时两台机子抢负荷,引起过电流,继而造成主变差动呢
同期条件不满足的话,也有可能差动保护动作,尤其是三相分相操作的开关,存在着分,合不同期的现象.仅做参考~~----------------------------------------------
同期条件不满足的话,也有可能差动保护动作,尤其是三相分相操作的开关,存在着分,合不同期的现象.仅做参考~~
二次电压回路如果改动了而未经核相,可能造成同期假象,造成实际是一次短路,从而差动动作。----------------------------------------------