在一次发电机并网操作中,在用手动准同期并网时.主变的差动保护动作! 经查看,一次系统并无异常. 请哪位高手帮帮忙,给我分析一下差动动作的可能原因. 谢谢!!
----------------------------------------------
2005-6-11 10:24:05感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=924&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
原因有二个:
一. 线路两端的电流互感器一、二次回路接线是否正确,特别要注意的是极性是否相同。
二. 线路两端的电流互感器其伏安特性是否相近。
通常,只要排除以上两个原因,其误动作也随之解决。

----------------------------------------------
2005-6-13 19:32:08 
  raunte7921  
  
 
发贴心情  
在这次并网前,发变组保护做过试验,而一次系统没有任何改动.那问题就出在二次上了
----------------------------------------------
2005-6-16 1:19:19 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  

由于不了解具体情况,本人认为还应从以下角度分析查找:

1、查电流互感器二次接线是否正确、是否有开路、短路,包括电流互感器。

2、测量差流、差压是否正常(根据继电器的形式)。

3、系统短跑容量是否有较大变化,整定值是否合适。

4、检查差动继电器是否有缺陷。

要求:查出问题在此发表,大家共同提高


----------------------------------------------
2005-6-16 8:50:55 
  raunte7921  
  
 
发贴心情  

还有一种可能就是,并网的时候,同期条件不满足. 对吗


----------------------------------------------
2005-6-17 20:03:27 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
MYSSXG分析得很清楚,第2条:测量差流、差压是否正常(根据继电器的形式);3条:系统短路容量是否有较大变化,整定值是否合适。更需注意!如raunte7921所说得并网的时候,同期条件不满足,从上述第2条便可分析而知。
----------------------------------------------
2005-6-18 9:50:21 
  raunte7921  
  
 
发贴心情  
最后结果: 没有查出真正的设备原因. 只能归咎到运行人员的操作不当了
----------------------------------------------
2005-6-25 10:49:17 
  shc81926  
  
 
发贴心情  

是不是并网时两台机子抢负荷,引起过电流,继而造成主变差动呢


----------------------------------------------
2005-9-13 18:00:39 
  电线上的菜鸟  
  
 
发贴心情  

同期条件不满足的话,也有可能差动保护动作,尤其是三相分相操作的开关,存在着分,合不同期的现象.仅做参考~~


----------------------------------------------
2005-11-25 23:33:00 
  t_yf18  
  
 
发贴心情  
二次电压回路如果改动了而未经核相,可能造成同期假象,造成实际是一次短路,从而差动动作。
----------------------------------------------
2005-12-3 16:28:48 