* [转帖] 10KV配电线路接地故障简单查找方法  
 
  doctor  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=93&page=1
发贴心情  [转帖] 10KV配电线路接地故障简单查找方法
10KV配电线路接地故障简单查找方法
10KV配电线路是由农电人员管理的。在实际运行中经常有接地故障的发生,接地故障反应到变电站的保护上只能是母线接地。通过接地选线仪才能确定是哪一条线路的故障。当拉出故障线路后,查找线路的故障点又是一件比较麻烦的事。在这里介绍一种比较简单实用的方法。
线路接地后,接地相的对地电阻为零。这种方法的原理就是利用的这一点。
方法:线路停电后,将线路上的各支线开关断开。在每一段线路上找一处方便的地方,用兆欧表摇测线路的对地电阻,如不为零,则说明该段线路没有接地故障。否则,则说明该段线路存在接地故障。然后将该段线路的配电变压器逐台拉开,再进行测试。如拉开某台配变时,测量显示接地故障消失,则说明故障出在该台配变。消除后就可送电。如配变全部拉完后还没有消失,则说明故障出现在该段线路。可对该段线路再进行巡视。
采用此方法可以大大减轻巡线的工作量。并且非常准确。在实际使用中非常方便。
说明:本方法适用于10KV线路中性点不接地的运行方式。
另:摇测点可选择在线路的任何一台配电变压器上,变压器的二次侧中性点要接地。可直接测量变变压器的高低压之间的绝缘电阻。
一般用500V摇表即可。
不是很完善,请各位指点批评。
----------------------------------------------
2005-1-14 16:10:43感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=93&page=1 
  UPS  
  
 
发贴心情  
楼主的方法可行!
----------------------------------------------
2005-1-14 16:11:34 
  dya2008  
  
 
发贴心情  
很好!
我有一个问题想请教大家。知道的麻烦告诉我谢谢!!
我们10kV的PT柜,将所有电源断开,但是端子上还有20多伏电压(交流)。请问谁见过这种情况??麻烦告知
我的邮箱:DUANYONGAN2008@163.COM
029-84204969(段永安)
----------------------------------------------
2005-1-14 16:12:34 
  lyh7027  
  
 
发贴心情  
我们专门生产6--35kv接地短路故障指示器,并且刚完成手机显示区段故障指示器的再线运行.在国内绝无仅有,
----------------------------------------------
2005-1-14 16:13:10 
  lyh7027  
  
 
发贴心情  
我们专门生产6--35kv接地短路故障指示器,并且刚完成手
机显示区段故障指示器的再线运行.在国内绝无仅有,联系方式:北京水木源华科技发展有限公司, www.smqhdl.com 吕华 13311119510
----------------------------------------------
2005-1-14 16:13:26 
  rubbysy  
  
 
发贴心情  
我们都用接地试跳的呀。
----------------------------------------------
2005-1-14 16:14:24 
  160999  
  
 
发贴心情  

楼主的方法是可行,也是我们平时查找故障点的方法,但做起来并不一定简单,因为网络结构的问题,不是每条支线都装有开关,实际操作中更多的是凭经验判断。


----------------------------------------------
2005-12-14 10:03:41 
  zzw198  
  
 
发贴心情  

我们的一般做法是,拉出接地线路后,如该线路上有杆刀,则通过杆刀分割后再用该线路的电源开关试送,以确认哪一段线路接地,架空线路中有跨越电缆的则要拆除电缆的两端电缆尾线,对该电缆用10KV摇表摇测绝缘。


----------------------------------------------
2005-12-29 9:40:34 
  欢乐英雄  
  
 
发贴心情  

请问楼主,那还要不要作安全措施,比如挂地线。如不挂就违章了。


----------------------------------------------
2006-5-8 10:20:43 
  吴春长  
  
 
发贴心情  

万万不可行的,因为安规里规定 的,没有做好安全措施,不能去接触导线的


----------------------------------------------
2006-5-15 20:54:17 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

依楼主所说的,在10KV的小电流接地系统中你的方法应该是可行的!


不过安措当然是不能少的了!!


谢谢楼主和大家,收获真不少!!


----------------------------------------------
wo ai dian li
2006-10-28 12:09:00 
南京创迪电气有限责任公司