请问高手,为什么500kV电网的中性点是直接接地的??同题----------------------------------------------
500kV电网的绝缘裕度较低。若为非直接接地,发生单相接地时,非故障相电压达到线电压,会损坏电网绝缘。----------------------------------------------
一个考试题----------------------------------------------
2楼答得有道理---------------------------------------------- miaojf
同意----------------------------------------------
偶认为还有一个原因就是为了防止发生短路时给零序电流提供通道,否则会在中性点产生很高电位而对变压器箱体放电,另外所产生的巨大电动力破坏绝缘也是不可忽视的。----------------------------------------------
偶认为还有一个原因就是为了防止发生短路时给零序电流提供通道,否则会在中性点产生很高电位而对变压器箱体放电,另外所产生的巨大电动力破坏绝缘也是不可忽视的。
发生单相接地时,非故障相电压达到线电压,会损坏电网绝缘。 提高绝缘水平的代价太高,不经济!----------------------------------------------
发生单相接地时,非故障相电压达到线电压,会损坏电网绝缘。
提高绝缘水平的代价太高,不经济!
为了省电缆方面的投资:)----------------------------------------------
这个是绝缘的配合问题 220KV及以下电压等级的系统,起决定作用的是雷电过电压,而此雷系统限制雷电过电压是不经济的,所以其绝缘水平比较高,因而此阶段系统能承受若干倍操作过电压,不需要采取限制操作过电压的措施。 330KV及以上电压等级的系统,操作过电压的幅值高于雷电过电压,为降低系统绝缘水平,减少一次设备的投资,所以此系统中性点一律直接接地,并采取限制操作过电压的措施,如开关并联电阻----------------------------------------------
这个是绝缘的配合问题
220KV及以下电压等级的系统,起决定作用的是雷电过电压,而此雷系统限制雷电过电压是不经济的,所以其绝缘水平比较高,因而此阶段系统能承受若干倍操作过电压,不需要采取限制操作过电压的措施。
330KV及以上电压等级的系统,操作过电压的幅值高于雷电过电压,为降低系统绝缘水平,减少一次设备的投资,所以此系统中性点一律直接接地,并采取限制操作过电压的措施,如开关并联电阻
楼上说的不错,顶一下:)----------------------------------------------
说的不错,顶一下:)----------------------------------------------