* 求教:主变110KV侧为何不直接接地?  
 
  zhuang  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=986&page=1
发贴心情  求教:主变110KV侧为何不直接接地?
加击穿间隙是为何呢?好处是什么?
----------------------------------------------
2005-6-21 10:55:11感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=986&page=1 
  电力太空  
  
 
发贴心情  
根据你系统运行方式来选择此变压器是直接接地还是间隙接地
----------------------------------------------
2005-6-21 15:43:58 
  xiedianzi  
  
 
发贴心情  

一般来说一个站只有一个接地点,免得是零序网络发生变化!所以两台主变的情况下,一直接接地,一间隙接地!


----------------------------------------------
2005-6-21 16:26:36 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  

你们那有几台主变?对于往同一条母线上供电的主变,只需要一台中性点接地,可能另外的某台主变接地了你没注意到 。


----------------------------------------------
2005-6-26 22:15:01 
  zhuang  
  
 
发贴心情  
11万站和对侧22万站11万侧不同时接地的原因是什么?
----------------------------------------------
2005-6-27 13:25:42 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  

如果你的110站不带小电是绝对不允许接地的,如果你的110站是联络变有多台变压器,且为双母接线,变压器分别运行于不同母线上,规程规定是各组母线上分别有一台直接接地。T接变电站的变压器不允许直接接地。不允许直接接地的正如三楼所述是避免零序网络发生变化。如果你的110站是终端站肯定不允许接地,对侧220站的110侧接地是因为110侧如果不接地110线路保护的接地故障时无零序回路,将无法由零序过流保护动作跳闸切除故障,若故障点接近于220站,则会引起零序过电压,这时只能由220主变110侧的零序过压保护动作跳主变了。


----------------------------------------------
2005-7-9 13:23:46 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  

补充一点,如果线路发生接地故障,T接变压器在故障点与电源点之间,T接变压器可能由于接近故障点零序电压过高导致主变零序过压保护或间隙零序过流动作跳闸,前提是故障点未落在零序Ⅰ段范围内


----------------------------------------------
2005-7-9 13:27:50 
  zhuang  
  
 
发贴心情  

110站是终端站肯定不允许接地,这是为何啊?

还有什么是T接变压器啊?


----------------------------------------------
2005-7-10 20:09:18 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  

线路发生故障时,终端站由于没电源,不会引起过电压,所以没必要将其接地,T接变压器就是T接在线路上的变压器


----------------------------------------------
2005-7-11 22:56:25 
  cyzh  
  
 
发贴心情  

110KV站35KV母线上有15MW的发电机,为何110KV侧中性点不允许直接接地。


----------------------------------------------
2005-8-12 8:00:30 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  

那得看变压器的绝缘要求,然后看你的保护配置了


----------------------------------------------
2005-8-13 12:28:11 