“GB 50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
第九章 3kV及以上电动机的保护
第9.0.1条 本条对3kV及以上的异步电动机和同步电动机装设保护作了规定。
第9.0.2条 本条规定对2MW及以上电动机装设纵联差动保护作为电动机短路故障主保护;2MW以下电动机,采用电流速断保护,如灵敏系数不够,则装设纵联差动保护。
据调查,2MW以上电动机一般在中性点有引出线,为装设纵联差动保护提供了可行条件。2MW以下电动机,电流速断灵敏系数系按保护安装处短路进行计算,要求灵敏系数不小于2。工程中有的电动机电缆线路较长,在电动机端发生短路时,保护灵敏系数很低,对此规范未作规定,这种情况在低压电动机回路常有发生,而高压电动机回路并不多见。工程中,对于3KV及以上的电动机,电流速断保护按保护安装处短路校验灵敏度,保护灵敏系数应大于等于2;对于电动机电缆线路特别长的情况,按电动机端短路校验,灵敏系数不应低于1.5,这样可以保证电缆线路上发生二相金属性短路时保护动作于跳闸。另外,对于电缆线路长,限制了短路电流水平,从而降低了保护灵敏度的情况,在计算保护动作值时也应考虑到电缆线路阻抗的影响,电动机起动电流倍数有所降低,从而降低保护定值,提高了保护灵敏系数。”
< 2.9MW的电机需要纵联差动保护吗?或者是必须采用安装有电流互感器的星点箱?>
请哪位大哥帮帮忙,小弟先行谢过!!
----------------------------------------------
|